编辑: ddzhikoi 话题热度:215 2019-11-29
关键词: 锅炉,计算,热水锅炉,负荷,负荷计算,计量,热水,锅炉负荷,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
ddzhikoi
   热水锅炉负荷计算

  热水锅炉的负荷计算公式:W= TxS/215000

  W—— 锅炉负荷,单位:兆瓦

  T——采暖后室内温度与当地冬季历史最低温度之差,单位:℃

  S——室内采暖面积,单位:m2

  另外,215000为取暖当量,经验值。

  举例说明:

  东北一商场,采暖面积26000㎡,本地冬季历史最低温度-18℃,采暖要求室内温度20℃,用上述公式可快速计算出需要热水锅炉的负荷为4.35兆瓦。


  锅炉正常负荷变化范围是:燃煤炉一般为70%—100%额定蒸发量;燃油炉为60%—100%额定蒸发量。低于这个范围即为低负荷运行。低负荷运行时的主要问题是,燃烧稳定性差,要注意防止灭火及发生炉膛爆炸,自然循环锅炉还必须考虑水循环的安全性。为此,锅炉在低负荷运行时应注意以下各点:

  1、低负荷时应尽可能燃用挥发分较高的煤。当燃煤挥发分较低、燃烧不稳时,应投入点火油枪助燃,以防止可能出现灭火。

  2、低负荷时投入的燃烧器应较均匀,燃烧器数量也不宜太少,这对稳定燃烧及防止个别部位水循环不正常均有好处。

  3、增减负荷的速度应缓慢,并及时调整风量。注意维持一次风压的稳定,一次风量也这宜过大。燃烧器的投入与停用操作应缓慢。

  4、启、停制粉系统及冲大灰时,对燃烧的稳定性在较大影响,各岗位应密切配合,并谨慎缓慢地操作,防止大量冷空气漏入炉内。

  5、燃油炉在低负荷运行时,由于难以保证油的燃烧质量,应注意防止未燃尽油滴在烟道尾部造成复燃。

  6、低负荷运行时,要尽量少用减温水(对混合式减温器),但也不宜将减温水门关死。

  7、低负荷运行时,排烟温度低,低温腐蚀的可能性增大。为此,应投入暖风器或热风再循环。
过于眷恋
JB/T8659《热水锅炉水阻力计算方法》 JB/T9560《烟道式余热锅炉 产品型号编制方法》 JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》 JB/T10393《电加热锅炉技术条件》 NB/T47018《... ---摘自《ICS》
鱼饵虫
2台10t/h燃气真空热水锅炉,ZKX600-60/50-Q,额定功率7兆瓦 满负荷 辅助工程 排气筒 2根排气筒,高度8m,内直径0.8m 燃烧器 2台低氮燃烧器,与锅炉配套 软水器 润新,1套 公... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
烂衣小孩
计算。与新建热电联产项目配套关停的燃煤锅炉和小热电机 组, 应在项目建成投产且稳定运行第 2 个采暖季前实施拆除。 对于配套关停的燃煤锅炉容量未达到要求的新建热电 联产... ---摘自《热电联产管理办法》
xwl西瓜xym
热源能耗应在计算全年累计热负荷的基础上根据锅炉效 率、管网输送效率或热泵系统性能系数进行折算; 2 循环水泵能耗应根据耗电输热比计算。 5 ر 1 ر 4 计算居住建筑全年供暖... ---摘自《北京市地方标准》
捷安特680
物累计耗热量指标和动态计算方法,规定了能耗计算软件内核;5.增加了外表系 数的术语与限值;6.加强了对供暖、通风和空调系统的节能设计要求;7.修改了 太阳能生活热水设置... ---摘自《天津市居住建筑节能设计标准》
王子梦丶
锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012) 第1号修改单 (征求意见稿) 修改条款 修改前 修改后 3.3.2 强度计算标准中的第一款 锅炉本体受压元件的强度可以按照GB/T ... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
阿拉蕾
八钢公司与宝武炭材料科技有限公司合作,开展了大量研究工作,论证了在 全厂高负荷 ... 240t/h 燃气锅炉焚烧处置,因此本项目工艺系统不设置单独的废气排放口。 (4) 项目建设... ---摘自《国环评证甲字》
阿拉蕾
以该厂的6台80T高温热水锅炉为例进行详细介绍。 天津开发区建设工程监理公司  刘铁征 热网全负荷预测与锅炉联动控制系统 Heat net's full load forecasting and boiler linkage ... ---摘自《热网全负荷预测与锅炉联动控制系统》
夸张的诗人
须将锅炉负荷调至75%及以上(可由热水锅炉耗气量100m3/h/MW、蒸汽锅炉耗气量80m3/h/(t/h)验证)。 区政府主管部门将通过验收的项目材料报送市环保局。市环保局委托第三方... ---摘自《天津市环境保护局》
AA003
记录锅炉热工仪表输入及输出量, 通过热水量及热水升高温度计算热耗量, 测算实际生 产负荷。与测试要求负荷比较,若存在较大差异(超过±25%) ,不能达到测试工况要求时... ---摘自《本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准...》
思念那么浓
并适用于锅炉的各种负荷工况。 可靠性强、准确性高 软件的计算结果可以细化到每个管屏的每一根管子,给出其进出口参数(包括压力、温度、焓、干度)以及管内压力降(包括... ---摘自锅炉水动力计算软件简介》
麒麟兔爷
热水锅炉负荷参数为锅炉功率,计算锅炉功率所需的参数有:读取锅炉出水、回水温度,读取或测定进/回水管流量从而计算循环水量。房产类项目的热水锅炉一般加热时间短(仅... ---摘自《附件》
5天午托
为达到满负荷生产, 兰炭尾气需经现有发电机锅炉燃烧后达标排放,产生的多余热量不能有效利用,需经 冷却塔散失在空气中。目前,一、二段抽汽换热器换热功率大于锅炉给水... ---摘自《证书等级:乙级》
摇摆白勺白芍
锅炉是利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热热水或其他工质, 以生产规定参数 (温度,压力)和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备,本标准中还包括污染防治设施等附属设 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
lonven
1.0.3本技术导则中的供热计量是热电联产、区域锅炉房等集中供热热源、热力站的热水供热量以及建筑物、用户用热量的计量。 1.0.4新建建筑和既有建筑节能改造必须按照有关规... ---摘自《供热计量技术导则》
ok2015
根据热负荷计算,本项目新增1台0.7MW锅炉能够满足采暖需求。 本项目建成后,全厂采暖指标见表6。 表6 全厂建筑采暖指标计算表 序号 ---摘自《建设项目环境影响报告表》
人间点评
锅炉房的设计容量宜根据热负荷曲线或热平衡系统图,并计入管道热损失、锅炉房自 用热量和可供利用的余热进行计算确定。 当缺少热负荷曲线或热平衡系统图时,热负荷可根据... ---摘自《第一章 总则》
阿拉蕾
年热负荷曲线.12 3 供热方式及主设备选型 15 3.1 供热介质、参数及连接方式.15 3.2 供热方式的选择确定.15 3.3 热源厂主设备选型.16 3.3.1 锅炉炉型的确定.16 3.3.2 热源厂装机方... ---摘自《第一章 总论》
star薰衣草
建筑遮阳系数的简化计算…56 附录D 夏热冬冷地区和温和地区A区建筑物的采暖和空调耗... 采用不同燃料的分散锅炉供热也迅速增加。而空调在我国居住建筑中的迅速发展更是近十... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
f19970615123fa
k g 有关热水锅炉的取暖以及用水量计算公式 相关的工程计算例子(以生物质颗粒热水锅炉为例) 1 、取暖耗热量计算公式: 采暖标准:1 0 0 w / m 2 耗热量公式=1 0 0 *总面积*8 ... ---摘自《了解蒸汽锅炉锅炉的选型计算应用》
发帖评论
发布一个新话题