编辑: 麒麟兔爷 2014-07-04

23 1.该部分需要对照 卡片表 逐项审核,检查项目是否重复填报. 2.不属于市政公用设施行业的工程项目不填报本表,例如:公路项目、廉租房建设项目、体育馆、住宅楼、经济适用房建设、拆迁安置房建设、 土地储备、影剧院建设、新农村建设、医院建设、学校建设、市场建设、电力建设、铁路建设、电信建设、博物馆建设等

24 专业类别 1.逐个项目审核,必填指标,不能空;

2.专业类别尽量 对号入座 ,如果选择 其他 ,应检查是否属于市政公用设施建设项目.

25 本年全部投产时间 只能填写2010年**月;

如该项填写了时间,必须审核资金数据是否正确.

26 新增固定资产 1.对于新建项目,新增固定资产只有项目竣工时才形成,即只有竣工当年才填写,金额等于项目总投资,新增能力为项目设计能力;

2.对于改扩建项目,其中土建项目,新增固定资产只有项目竣工时才形成,即只有竣工当年才填写,金额等于项目总投资,新增能力为净增能力;

3.对于改扩建项目,其中安装项目,新增固定资产为设备和安装费投资额,未安装的设备费不计入,新增能力为净增能力;

4.在本表中,有累计(本年)新增能力,必有累计(本年)新增固定资产

27 本年资金来源合计 必填指标,不能空

28 生产能力(或效益) 1.如果产生的新增能力是在本制度《生产能力目录》中,则建设规模必填;

2.建设规模仅指该项目的规模,不能填写全市(县)的总规模,可以通过检查建设规模与新增生产能力的关系,检查是否正确;

3.产生新增生产能力,在相应的设施表中也要有增加,必须重点审核污水处理、垃圾无害化处理能力的新增;

4.注意计量单位,数据不能过大或过小,不能重复填写能力;

5.累计新增生产能力如果有超过100的数值,应重点检查是否正确(道路照明灯盏数除外) 市(县)基5-

1、5-2表-公共供水基层表、自建设施供水基层表

29 注意检查公共供水是否和自建设施供水重复,如果数据完全一致,有可能是数据重复,如属实应有说明,否则视为审核不通过

30 水厂个数 必填指标,不能空

31 供水综合生产能力 如比上年增加,应有相应的投资和新增生产能力(或效益)

32 居民生活水价 必填指标,不能空,并根据经验审核

33 供水管道长度 如比上年增加,应有相应的投资和新增生产能力(或效益)

34 供水总量 不能超过 供水综合生产能力 *365日,否则,应有说明

35 售水量 1.各分项指标一般不能空,否则应有说明;

36 漏损水量 不能空,一般应占供水总量的10%以下,如有特殊应有说明

37 用水户数 1.居民家庭用水量、居民家庭用水户应该对应,通常用水总户数大于家庭用户,不应该相等. 2.可以按户均人口检查与当地总户数的关系,过大或过小应说明.3.自建设施供水基层表中如果有 生活用水 ,必须有 家庭用户 数38 用水人口 1.家庭用水户数应该与用水人口对应,可以按户均人口检查合理性;

2.检查 人均日生活用水量 ,如果该数据低于75升,那么通常 用水人口 过大,应调整,或者 居民家庭用量 不正确;

3.公共供水用水人口与自建设施供水用水人口合计应该小于等于城区人口加城区暂住人口合计 市(县)基6表-节约用水基层表

39 新水取用量 新水取用量不应超过全社会供水总量

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题