编辑: huangshuowei01 2014-07-06

2、根据进度计划安排,整个施工期间作业人员约有210人,根据生活区与施工区分开的原则在生活区搭设二幢平房,一幢平房作为食堂、浴室、卫生间、活动室,另一幢工作为职工宿舍.施工区搭设一幢平房,作为业主、监理、项目部的办公室、会议室、砼与砂浆的养护间.

3、材料堆场、加工间等的布置,详见总平面布置图.木模配置、钢筋制作全部放在施工现场内进行.这样做可降低成本,提高效率,加快施工进度.

第三节 修建临时道路和场地(见附件施工总平面图) 本工程的临时主道路和木模、钢筋制作场地实行硬化,选用 300厚塘渣上铺100厚碎石,浇筑12公分混凝土,以确保场地整洁、美观、方便.

第四节 施工现场临时水电线路的布置

1、施工用水由业主提供的自来水源.结合多年施工经验,工程施工用水量Q1,现场生活用水量Q2,均小于消防用水量Q3,满足消防用水量后,即可满足施工生产、生活用水要求.而消防用水量为12L/S,查表得经济流速为2.5-3.0m/s,取其下限,则给水管径为: D=(4Q*1000/π.s)0.5=(4*12*1000/3.14*2.5)0.5=78mm 现场先装好水管,管网按枝状分布.沿现场主要道路每100m设一个消防栓,管径DN75,再用D25管接至需要用水部位.为了确保正常施工需要,现场砌一临时蓄水池,用高压水泵接入供水管.

2、临时供电 建设单位提供的电源已接至施工现场,并设立总配电房,我们通过架空电缆从总配电房接入工地分总配电间.整个工地沿围墙及临时道路敷设电缆沟,暗埋电缆电缆沟过大门,道路处盖板采用加厚砼盖板.使用标准的铁制总配电箱、分配电箱、开关箱.每台设备有各自专用开关箱,实行一机一闸一保护.现场严格按照JGJ59-99标准采用三相五线制,职工现场专用的终端点接地的电力线路采用TN-S接零保护系统. 根据现场实际,电源接入工地分总配电箱后,再分3路供电线路供电.第一路供应学生宿舍与木模制作间.第二路供应食堂餐厅与钢筋制作间.第三路生活区宿舍食堂等与现场办公室为照明线路. 计算总用电量: 动力容量:P1=(7.5+60+3*2+5+9+1.5*5+1*2+20*2)=152kw I=(0.7*152*1000)/(1.732*380*0.7)=231A 电焊机容量:P2=1.08*(7.5+3*2+10+10+15+75+5+5+1.5+1)=147kw I=(0.7*147*1000)/(1.732*380*0.7)=223A 室内照明:P3=1.08*15=17kw I=(0.7*17*1000)/(1.732*380*0.7)=26A 查表约得:P1 95平方BX型导线. P2 95平方BX型导线. P3 4平方BX型导线. 均可满足施工要求.

第五节 消防设施的配备 主体施工阶段消防用水就利用施工用水,并在每隔一楼层设一水头.同时在每隔一楼层 (与水头楼层相隔)的醒目处设2只灭火器,由于混凝土模板主要采用木模板,因此在施工楼层再配备2台灭火器,以确保施工作业层的安全.

第六节 通迅呼叫的配备 施工现场办公室安装一部同线外接电话,以解决内外通讯.同时在施工现场配备4部对讲机,用以解决现场内部的通讯.

第五章 施工机械的选择和布置

1、本工程的主要垂直运输机械选用一台塔吊、二台固定式JMS―100角铁井架.

2、混凝土搅拌机设置:每个施工流水段设置一台JS350L砼搅拌机及 二台200L砂浆机.

3、钢筋机械:为加快施工进度,所有钢筋均在现场制作,配备钢筋弯曲机GN40A,钢筋切断机GJ-418,钢筋对焊机UN-100,钢筋调直机GJ58/4各一台.

第六章 与相关单位配合措施

第一节 总体配合 任何基建工程的施工,均离不开各工种、各专业、各部门的配合.本工程根据使用功能的需要,对所有工种的专业队伍进行质量、安全、进度、文明施工、产品保护的协调和管理.本方案服从施工管理........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题