编辑: sunny爹 2014-08-25

设备及管道安装(装修阶段);

试运行及调试阶段.在结构施工阶段、分段验收后,及时组织队伍插入系统管道的安装. 3.3.1 预留予埋阶段(主体结构施工) 结构施工阶段,在做好管道及预埋套管的预制加工工作的基础上,配合土建做好管道风道穿越墙壁、楼板等结构的预留孔洞、预埋套管、预埋件,如设计有变更应及时通知有关专业人员做好配合,避免后期剔凿,在浇筑混凝土过程中要派专人看守维护,跟班作业,以免混凝土振捣时套管移位,在外墙结构安装套管时,位置、标高应准确,钢筋绑扎时预留套管,安装要牢固,套管内应做防腐,随进度做好相应的资料,做到不超前,不滞后. 3.3.2 设备及管道安装(装修阶段) 配合土建编制单独的施工方案,注意与其他专业协调工作,破坏结构部分应征得土建同意方可进行,成品、半成品要注意保护,防止任何破坏和偷盗情况的出现. 3.3.3安装工序的安排 在结构施工到 层时,可提出 层以下的材料计划,随之配合施工.安装原则应先上后下,先内后外,先两边后中间. 3.3.4空调水系统立管及支管的安装 立管待土建工程结构施工到 层左右开始插入施工,采取从下到上的施工方法,支管待土建专业墙板施工完毕,500mm线放完后即可进行安装. 3.3.5地下室管道及空调机房的安装 地下室的冷水机组、燃气锅炉及水泵等是本专业的心脏,在施工时难度较大,所以列为重点,在土建结构砌墙前应先考虑设备进出口,设备安装前要对设备进行开箱检查,就位前检查设备基础的基础强度是否达到,地脚螺栓预留孔是否正确. 3.3.6通风管道的安装 通风管道要提前在加工车间加工制作,在土建工程施工到 层之前进行风管工程量的计算以及绘制出风管大样图,拆完顶板模板,500mm线放完后即可逐层进行通风管道的安装. 3. 4分项试验及系统总调试的安排(调试阶段) 3.4.1各系统的阀门在**年**月*日前要进行单项水压试验,风机盘管、在**年**月*日安装前要进行单项水压试验及三试运转,送风机、排风机单机试运转. 3.4.2设备层及管道井内空调水管,在**年**月*日前要进行单项水压试验,在**年**月*日管道保温前要进行系统水压试验.试压合格后进行冲洗. 3.4.3各层的送风管要在**年**月*日建筑吊顶前要进行漏风试验. 3.4.4空调系统在**年**月*日进行冬季供暖调试,在**年**月*日夏季要进行系统调试试验. 3.4.5严格按照设计及施工验收规范的要求做好空调通风系统的设备、系统的调试,调试全部合格后,把所有的手续及资料整理完毕,签字齐全. 3.5与其他专业的协调配合要点 3.5.1予留予埋套管、孔洞,在结构施工时必须派专业人员跟班作业,严禁以后乱剔凿. 3.5.2所有在吊顶内的风管、水管必须在吊顶前检验试验完毕. 3.5.3必须考虑大型设备吊装、就位的运输问题,如需予留施工洞与结构专业提前协商,设备安装就位后土建方可封堵. 3.5.4风水管与其他专业管道发生交叉碰撞时,要在图纸会审时提出与其他专业共同协商解决. 3.5.5风管安装必须要与土建、电气、水暖专业配合好,如安装位置与电缆桥架、电管、水管有冲突时,应首先考虑风管安装,其次水暖安装,最后电气管线安装.各楼层风管安装遵循下列原则: 3.5.5.1先地下,后地上,尽量沿楼层向上走. 3.5.5.2先安装立风管,后安装水平管. 3.5.5.3先安装干管,后安装支管. 3.5.5.4按系统划分,先安装空调系统,后安装送、排风和防排烟系统. 3.6现场安排及平面布置图 3.7施工进度计划, 见表3.7. 表3.7 XX工程通风空调专业施工进度计划表 序号 施工部位 施工项目 日期6月 7月 8月 9月10月11月12月1结构施工 予留予埋 4人2地下**层 风管安装 20人3** 空调机组安装 30人4** 新风机组安装 10人5** 风管安装

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题