编辑: sunny爹 2014-08-25

6 ** 风管保温

7 ** 水管安装

8 ** 风机盘管

4 施工准备 4.1技术准备 4.1.1图纸会审: 明确合同签订的施工项目及配合项目,认真研究和熟悉图纸,了解设计意图、工艺流程、设备位置,为图纸会审和设计交底做好准备.由专业工程师、技术员、工长、预算员参加交底及图纸会审,提出问题及合理化建议,把问题解决在开工之前.在会审和技术交底过程中,做好各项变更. 4.1.2开工前做好施工方案的交底,对过程做到通盘考虑、整体规划.抓紧时间提前做出设备及材料计划,做好书面技术质量及安全交底,在进行到室内装修阶段时,要进行样板交底. 4.1.3配齐所执行的规范、规程、标准图籍等. 4.2主要机具计划: 4.2.1 空调水专业施工机具见表4.2.1. 表4.2.1 空调水专业施工机具表 序号 机具名称规格单位数量备注1交流电焊机 套*

2 台式钻床 套**

3 电动试压泵 台**

4 电动套丝机 台**

5 手动试压泵 台* 4.2.2 通风专业施工机具见表4.2.2. 表4.2.2 通风专业施工机具表 序号 机具名称 规格型号 单位 数量 备注

1 龙门剪板机 ** 台*如风管采用工厂加工,可不准备这些机械.

2 联合咬口机 ** 台**

3 合缝机 *** 台**

4 台钻 ** 台**

5 卷圆机 ** 台*

6 折方机 ** 台**

7 拉铆枪 ** 把** 4.2.3 调试测量仪器见表4.2.3. 表4.2.3 调试测量仪器表 序号 机具名称 规格型号 单位 数量 备注

1 温湿度检测仪器 *** 套*

2 风速检测仪 **** 套**

3 通风检漏灯 ***** 台**

4 弹簧式压力 ***** 台**

5 漏风量检测仪器 ***** 台*

6 电压表 ***** * 4.3主要材料设备及配件的采购计划 按照规范和图纸的要求,对材料和主要设备进行进场检查及复试,对重点管材进行抽查.选定厂家、品牌之前要对其产品性能,在其它工程中使用情况进行充分的了解,然后选定供货商,所有的空调通风设备都要有产品合格证、使用说明书及相关的质量检测证明,各种器材、设备及附属零件等进入施工现场使用前要认真进行检查,技术质量必须符合国家规定标准. 各种设备及配件需在安全、防雨的场所存放,码放整齐,并作标识. 4.3.1主要设备、材料明细见表4.3.1. 表4.3.1 主要设备、材料明细表 序号 名称 规格型号 数量 进场时间 备注

1 冷冻机组

2 冷冻水泵

3 冷却水泵

4 空调补水泵

5 软化水箱

6 软化水设备

7 电子水处理设备

8 冷却塔

9 风机盘管

10 空调机组

11 新风机组

12 加压送风机

13 排风排烟风机

14 钢管

15 镀锌板风管 4.4劳动力计划及工人培训 4.4.1选用的施工队伍必须满足本工程的各项要求,选用有施工经验的操作人员,持证上岗率达到80%.由于通风空调系统工程复杂,我们在选用施工队伍时特选用曾干过类似工程的施工队伍.根据工程进度和流水作业情况适时调整,确保不窝工,不拖延正常施工. 4.4.2劳动力计划见表4.4.2. 表4.4.2 劳动力计划表 序号 施工阶段 工种 数量 备注

1 予留予埋 水暖 ** 结构

2 安装 水暖 ** 通风 ** 电焊 **

3 调试 水暖 ** 通风 **

4 竣工 水暖 ** 通风 ** 4.4.3在施工前对操作工人进行培训,尤其是电焊工、水暖工通风工必须进行操作培训并严格考核,持证上岗.明确质量标准,和各系统的施工工艺.

5 主要施工方法 5.1预埋套管、预留孔洞 5.1.1 在结构施工阶段,随结构施工进度安排人员加工各种预埋件及制作木盒子.本工程由于地下室管道设备多,故在地下室墙体及顶板绑筋及合模前,一定要派人仔细放置各种埋件及木盒,穿外墙时必须要做防水套管,合模前组织技术人员进行检查验收,要求不得遗漏、错位. 5.1.2预留孔洞按设计要求施工,设计无要求时按规范规定施工. 5.1.3套管安装一般比管道规格大1~2号,内壁作防腐处理或按设计要求施工. 5.1.4托、吊卡架制作按DBJ/01-26-2003的规定制作,管道托、吊架间距不大于该规程的规定.固定支架的制作与施工安装按设计详图施工. 5.1.5预留洞、埋件位置、标高必须符合设计要求. 5.1.6预留孔洞时由土建配合,通过钢筋工、木工、专业工长、专业质检员四道程序,确保无误后方可施工. 5.2通风系统安装 5.2.1风管的制作与安装 5.2.1.1风管的制作工艺流程 5.2.1.2材料:通风送风系统为优质镀锌钢板,消防排烟风管选用δ= mm普通钢板,前者以折边咬口成型,后者以卷折焊接成型,法兰角铁采用优质产品.其中风管及配件钢板厚度、圆形风管法兰、巨型风管法兰规格详见表5.2.1.2: 表5.2.1.2-1 风管及配件钢板厚度(mm)表 类别 直径或边长 圆形风管 巨型风管 除尘系统风管 中、低压系统 高压系统 D(b)≤320 0.5 0.5 0.75 1.5 320........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题