编辑: 黎文定 2014-09-18

二次预埋工程跟近土建工程施工进度;

楼内主干工程根据土建工程施工进度,计划该部分工期为50日历天;

设备安装工程根据装修工程完工情况,计划该部分工期为30日历天;

整体系统设备调试工作,计划该部分的工期为40日历天;

本工程施工进度和工期接点控制是和土建工程、装修工程及其它工程紧密配合、密不可分的,智能化工程施工工作属于跟近施工,其工程进度完全取决于土建及装修工程的施工进度,因此工期的控制要和实际施工中的情况来调整. 3.建筑智能化系统工程施工进度计划横道图

三、主要分部、分项工程的施工工艺、方法 在_建筑智能化系统工程的施工过程中,各项施工系统的安装和调试都应经过严格的培训后才能上岗施工,否则将会影响工程质量和施工进度.1.智能化系统的安装和调试 ?????? 智能化系统主要包括:自动控制系统、综合安防系统、一卡通系统、信息网路系统、公共广播系统、有线电视机系统及多媒体会议系统等,在这些系统中,对于线缆的铺设要求和施工标准参照《基础工程》,在安装工序中应按照培训的要求和有关安装注意事项来进行操作: ??????自动控制系统:按照设计规范的要求,在施工技术难点和重点上要求厂家供货商提高技术支持,对施工的骨干分子进行培训,按照要求进行施工,并聘请厂家技术人员进行现场技术督导;

多媒体会议系统:按照施工要求进行施工完成后,由专业技术人员对系统进行调试,主要是后台软件的调试工作,要求系统运行稳定,易操作. 综合安防系统、一卡通系统:监控系统是整幢大楼安全防范的重要环节,调试时应注意画面的分类,作好标注标签,检查好线路避免画面无图像或画面跳动的现象,线路的连接按照说明书内线缆的连接顺序进行连接,避免线序的错接现象.保证链路的畅通是施工的关键;

???? 公共广播系统:在安装时根据设备安装手册的标注,将线缆一一对应的接入设备内,并保证连接牢固,无接触不良和短路的现象. ??? 有线电视系统:对次系统的要求重点是保证线缆的通路,按照设计要求规范进行施工.信息网络系统:该系统是提供用户的网络生活,保证链路的畅通是该工序的施工关键所在,施工前进行技术交底和培训. 2.钢管敷设 施工工艺流程: 2.

1、主要安装方法 2.1.1测定盒、槽位置.根据设计图纸(含洽商)要求确定盒的位置,以土建弹出的50线为基准,挂线找平,标出盒的准确位置. 2.1.2稳住盒要求灰浆饱满,平整牢固,坐标准确,现浇砼板墙固定盒时应固定. 2.1.3管路连接 管与管的连接 暗配钢管,管径在20毫米以下时,宜管箍丝扣连接,套丝不得有乱扣现象;

管箍必须使用通丝时,上好管箍后,管口应对严,外露丝应不多于2扣,个别情况,丝接困难时,也可以套管连接.管箍中连接处需铅油拧牢. 暗配钢管、套管连接时,其套管管径应大小合适,套管长度应为管外径的2.2倍,连接管口的对口应在套管的中心位置,焊口就焊接严密. 喇叭口焊接:管径在Ф80的钢管,先将管口除去毛刺,找平齐.用气焊加热管端,边加热边用手锤洽同边,逐点均匀向外敲出坡口,把两管坡口对平齐,周边焊接严密. 管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线.无弯时→45m,有1个弯时→30m,有2个→20m,有3个弯时→12m,如因管路过长又无法加接线盒时,可加大一级管径. 管路进盒连接 盒开孔应整齐并与管径相符,要求一管一孔,不得开多孔.铁制盒、箱严禁用电汽焊开孔.如用定型盒箱时,不用敲落,孔不得敲掉. 进盒、槽处应用丝扣锁母固定,但在结构内的暗配管(即砖墙或砼内)进出盒时采用焊接法固定,但只宜在管孔四周点焊3-5处,要做好防腐处理;