编辑: 黎文定 | 2014-09-18 |
进盒、槽之管口长度应小于5mm,两根以上管入盒、槽时要长短一致,间距均匀,排列整齐. 地线焊接 管路应作整体接地连接,在管箍及盒、槽处,应作跨接地线,其焊接处要清附药皮,刷防腐漆.跨接线的规格见下表: 配管规格 G15-G25 G32-G40 G50-G70 G30及以上 圆钢地线规格 Ф5 Ф6 Ф10 Ф8X2 穿过建筑物,变型缝时,应有接地补偿位置. 钢管暗敷设方式 随墙(砖体)配管:砖墙,加气砼快墙、空心砖墙配合砖墙立管时,该管最好放在墙中心,管口向上者要堵好.往上引管要有吊顶时,管上端应煨成900弯直进吊顶内. 大模板砼墙配管:可将盒、箱焊在该墙的钢筋上,再行敷管,每隔1mm左右,用铅丝绑牢.管进盒、箱要煨灯叉弯,往上引管不宜过长,以能嵌弯为准. 预制圆孔板上可用砼砂浆保护,也可缠两层玻璃布,刷三道沥育油加以保护. 吊顶内,护墙板内,管路敷设;
在龙骨吊完成前进行. 会审图纸要与通风、水暖等专业协调,并绘制大样图,在顶板或地面进行弹线定位. 根据定位情况,安装吊架或支架,吊架和支架的固定,可用合适的胀管锣栓固定. 配管时,所有的盒均应固定,管入盒用根母护口,管路固定用配套管卡和螺丝固定,或用接铸固定.其固定点距离见下表: 配管规格 G15-G25 G25-G32 G40-G50 G70-G100 管卡最大间距 1500mm 2000mm 2500mm 3500mm
3、金属线槽配线 施工工艺流程: 3.1主要安装方法: 弹线定位:根据施工图及现场实际情况,考虑通风、水和电等专业,确定安装位置,本着先干线后支线,安排线槽位置. 支架、吊架安装(膨胀螺栓固定) 吊杆应用已接直的Ф8钢筋,按照吊杆高度,一端过丝,另一端以钻孔的3cm长的L30X30角钢焊接. 按照规范每1.5-2m安装一个吊件. 线槽安装要求: 线槽应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全. 线槽的妆口应平整,接缝处应紧密平直,无翘角,出线口的位置准确. 在吊顶内敷设时,如果吊顶无法上人时,应留有检修孔. 不允许将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死. 线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一连续导体,并作好整体接地. 当线槽的底板对地距离低于2.4m时,线槽本身和线槽盖板均必须加装保护地线2.4m以上的线槽盖板可不加保护地线. 线槽经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,线槽本身应断开,槽内用内连接板搭接,不需固定.保护地线和槽内导线均应有补偿余量. 敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的线槽应符合《高层民用建筑设计防火规范》(GBT-45-82)的有关防火要求. 线槽直线段连接应采用连接板. 线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,单采用单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接. 线槽与盒、箱等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端加装封堵. 线槽全部敷设完毕后,应在配线之前进行调整检查,确认合格后,再进行槽内配线. 地面线槽安装: 地面线槽安装时,应及时配合土建地面工程施工.根据地面的形式不同,先找平,然后测定固定位置,将上好卧脚螺栓和压板的线槽水平放置在垫层上,然后进行线槽连接.如线槽........