编辑: f19970615123fa 2014-09-18

55 45 达标 2# 51.1 42.9 环境噪声

55 45 达标 3# 60.4 48.5 交通噪声

70 55 达标 4# 51.6 41.8 环境噪声

55 45 达标 由表2可知:本项目所在区域昼夜间噪声现状监测值均能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的相应标准限值要求.

4、排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理,达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后,纳入市政污水管网,最终进入丽水市污水处理厂处理,达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入大溪.具体标准值见表3,表4. 表3 污水综合排放标准 单位:除pH外均为mg/L 污染物 pH COD 动植物油 SS 氨氮 BOD5 三级标准 6~9 ≤500 ≤100 ≤400 ≤35* ≤300 *注:氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010). 表4 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位:除pH外均为mg/L 污染因子 pH COD BOD5 SS NH3-N 石油类 动植物油 一级B标准 6-9 ≤60 ≤20 ≤20 ≤8(15)* ≤3 ≤3 *注:括号外数值为水温>

12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 本项目地下停车场废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297―96)中新污染源二级标准,具体标准值见表5. 表5 大气污染物综合排放标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 竖井 (m) 二级 (kg/h) 监控点 浓度(mg/m3) NOX

240 75.6 27.48 周界外浓度 最高点 0.12 非甲烷总烃

120 75.6 357.21 4.0 CO浓度限值参照执行《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)中短时间接触容许浓度,CO≤30mg/m3. 恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的新扩改建二级标准.具体标准值见表6. 表6 恶臭污染物排放标准 序号 污染物 单位 浓度

1 氨mg/m3 1.5

2 硫化氢 mg/m3 0.06

3 臭气浓度 无量纲

20 本项目场界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中1类,西侧为紫金路,执行 4类标准,具体标准值见表7. 表7 社会生活环境噪声排放标准 单位:dB(A) 区域类别 昼间 夜间 1类55

45 4类70

55

5、主要环境保护目标 表8 周边主要环境保护目标 序号 保护类别 保护目标 位置 人数 距公寓楼距离 保护级别

1 地表水 瓯江大溪 东南侧 / 770m 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

2 环境空气 育英小学 东北侧 约450人53m 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 天宁一村 西侧 约1200人120m 官屋基村 东侧 约500人207m 九里村 东南侧 约1100人491m 和家园 小区 北侧 约650人513m 天宁二村 西北侧 约800人535m 正达阳光城 西南侧 约1200人545m 天宁中学 西北侧 约500人678m 水木清华苑 西北侧 约920人854m 万锦花苑 西南侧 约650人871m 东苑小区 东南侧 约800人882m 宁和苑 西北侧 约800人923m 绿洲花苑 西侧 约600人1100m

3 声环境 育英小学 东北侧 约450人53m (GB3096-2008)

1、4a类标准 工艺流程及污染流程

一、项目概况

1、建设规模 本项目总用地面积4449m2,地上总建筑面积17796 m2,其中包括住宅建筑面积:16703.72 m

2、商业建筑面积884.58 m

2、物业建筑面........