编辑: 黑豆奇酷 2014-09-26

五、主要技术指标 (1)通过全新风技术的使用,将烘干速度提升了15%;

(2)通过全热回收技术与冷热联供技术的融合,使得该技术机组的节能比例相比传统烘干技术节能了60%以上;

(3)通过有机溶剂处理技术,使得烘干产生有机溶剂得到了有效回收处理,减少排放68%以上.

六、技术鉴定、获奖情况及应用现状 1.该技术产品通过国内科技查新;

2.该技术产品拥有国家专利22 项,其中发明专利2 项,一种全新风印刷烘干机2015 年获得第十七届中国专利优秀奖;

3.2014 年12 月该技术产品获得了中国节能协会颁发的节能减排技术发明奖三等奖;

4.2014 年12 月该技术产品通过了广东省高新技术产品认定;

5.2015 年1 月该技术产品通过了广州市科技成果认定.

七、典型应用案例 典型应用用户:东莞辉华复合包装厂 项目内容:采用智能低耗全新风印刷烘干热泵替换原有的电加热烘干设备 技术提供单位:广东芬尼克兹节能设备有限公司 项目情况:东莞辉华复合包装厂投入140 万元购买了芬尼克兹公司28 台印刷烘干热泵对6 段涂布机1 台,10 色印刷机1 台,11 色印刷机1 台,4 段复合机1 台进行节能改造,原每小时耗电7835.52 度,改造后每小时耗电2986.68 度,节能率62%,每年为辉华公司节省约200 万元的电费(即节约400 吨标煤)不考虑原辉华公司对电加热装置的投资,公司7 个月收回投资.

八、推广前景和节能潜力 全国有10 万家以上的印刷包装企业,目前只有其中的450 家左右的企业采用了本技术,该技术推广前景广阔,规模节能效益显著. 3中央空调高效机房系统集成技术

一、技术名称 中央空调高效机房系统集成技术

二、技术所属领域及适用范围 水冷式中央空调系统

三、与该技术相关的能耗及碳排放现状 国内绝大部分中央机房(冷冻站)综合能效COP≤3.5,(或综合效率≥1.0Kw/冷吨),单位能耗较高,节能潜力巨大.以酒店、医院类建筑物为例,用于制冷的单位耗电量约75KW/m2,或52.275KgCO2/ m2.

四、技术内容 1. 技术原理 中央空调系统是按最大负荷设计的,并留有一定的裕量.常规情况下,在部分负荷时(特别是低于60%负荷时)系统会在低效区运行,能耗较高.中央空调机房主要用电设备包括:制冷主机、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔.其中60%以上的能耗为制冷主机能耗.要提高机房的综合能效COP,最理想的状态是使这四大用电设备,在不同负荷状态下,都能在高效区运行.其中,最主要的是提高主机能效,主要措施有两点: 一是尽量降低冷却水温度;

二是制定合理的开机策略,使主机在不同负荷状态运行时,都能在高效区运行.水泵与冷却塔的控制策略都是围绕这两点来制定. 关键技术 (1) 精细化设计 根据中央空调项目的实际情况,对设备、管路、系统等进行合理的设计选型, 是实现高效机房的第一步.与常规设计相比,高效机房的设计有几点是必须的:

1、 选用国家一级能效或以上的制冷主机;

2、 合理采用大、小主机搭配,以满足负荷变化的需求;

3、 主机、水泵采用一一对应的管路设计,以便实现对流量的精确控制;

4、 系统全面、准确的监测及控制 (2) 精细化的调试 由于制冷主机能耗是机房的主要能耗,高效机房的主要控制策略即尽可能地提高主机能效.根据前述的主机特性,主要措施有两点: 一是尽量降低冷却水温度;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)