二是制定合理的开机策略,使主机在不同负荷状态运行时,都能在高效区运行.水泵与冷却塔的控制策略都是围绕这两点来制定. (3)降低冷却水温度的策略 冷却水的温度的控制主要与冷却塔相关.根据前述的冷却塔特性,冷却塔的换热量与换热面积和换热风量有正比关系,当相同换热量时,增大面积,可相应减少风量,从而通过风机变频减少耗电.风机电机变频节电的机理和水泵电机相同. 一是尽量增大冷却塔的换热面积.设计选型时选用换热面积足够大的冷却塔,并在部分负荷时,可多开冷却塔,合理增大换热面积. 二是提高冷却塔的换热效率.主要措施包括让冷却塔进、出水均匀,播水均匀等. 三是冷却塔控制策略.一般来说, 冷却塔与主机数量一对一,当主机数量全开时,冷却塔数量全开;

当开部分数量主机时,根据冷却水总流量,在冷却塔流量变化范围内,尽量增加冷却塔运行台数,控制实际冷却水流量是冷却塔额定水流量的上下限比例内.(上下限通常按50%-75%考虑).低于下限比例(50%),减少冷却塔运行台数,高于上限比例(75%),增加冷却塔运行台数;

由于冷却塔的运行效果受其他干扰因素影响较大,(如风向、安装位置、分水情况、品牌等),流量的上下限比例需具体项目,具体测试.原则是降低冷却水温度,并减少风机能耗. (4)高效机房的开机策略 原则是使主机在不同负荷状态运行时,都能在高效区运行.制冷机房的运行规律往往是根据天气,末端的需求量等供应冷量,且是从设计额定值的100%到10%中不停变化,在如此宽广的供冷区域中让主机组、水泵、冷却塔保持高效运行,需要根据机房主机组的大小机搭配情况,水泵、冷却塔的特性参数,建立数学模型,获得最佳的开机方案. (5)水泵控制策略 冷冻水泵和冷却水泵的控制策略相对简单,就是根据温差控制.(如5℃温差).温差变大则增加流量,温差变小则减少流量.这种控制方式,可通过末端制冷量的需求变化,(温度变化),调节制冷主机的制冷量,实现按需供冷.具体影响因素有:主机最小流量,水泵的最低频率,系统阻力影响等.所以,需要通过具体调试来确定最优参数.

五、主要技术指标 多个空调节能技术系统集成,系统综合能效COP比常规设计节能25%以上.

六、典型应用案例 典型用户:广州白天鹅宾馆 技术提供单位:广东汉维科技有限公司 项目情况:设计冷量2100RT,装机容量2800RT;

主要技改内容:更换高能效制冷主机、大面积冷却塔、水泵重新设计选型、管路管路优化、智能控制系统等.投资情况:制冷机房投资约1500 万.年节能量:节电450 万KWh/年.年减排量:约3136.5tCO2.年节能经济效益:约450 万,投资回收期:3.33 年. 4基于人体热源的室内智能控制节能技术

一、技术名称 基于人体热源的室内智能控制节能技术

二、技术所属领域及适用范围 公共建筑室内用能设备设施节能控制

三、技术内容 1. 技术原理 本技术采用热RF射频技术、红外技术对人体移动热源(即建筑内移动用能负荷)的监测,配合环境及气象参数采集、预置时间策略、用能管理策略与能耗数据分析模型构成的智能化室内节能控制系统;

同时,采用RF射频技术实现智能产品自组网,实现对传统产品的直接替换和联网节能智控.主要针对中央空调末端风机盘管、分体式空调、照明开关、插座供电设备等耗能设备,实现设备的精细化节能管控,以及消除用能设备的待机能耗. 通过后台软件的智能管理,及时反馈末端的温湿度、开启状态、人数等,通过建立动态模型联动BA系统,支持控制楼层风柜、新风机、中央空调机组及调整系统的控制策略,以提升系统能效比. 2. 关键技术 (1)能耗模拟分析技术:技术构架示意图如下: 对静态能耗模拟分析软件进行动态化改进构建 模拟算法 ,简化参数设置........