编辑: NaluLee 2014-10-05

(二)总体要求 (1) 空调选型和设置既要保证设备质量和使用方便,又要节约投资造价和考虑降低运行费用并减少能耗. (2) 空调系统温、湿度控制需符合《档案馆温湿度管理暂行规定》、《档案库房技术管理暂行条例》所规定的要求. (3) 设备使用和维护管理应方便. (4) 必须充分考虑空调系统室内、外机组的安装位置,以保证符合《档案馆建筑设计规范》.

(三)设计依据

1、设计规范及标准 GB50019-2003 [采暖通风与空气调节设计规范] GB 50243-2002 [通风与空调工程施工质量验收规范] GB50274-98 [制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范] GB50235-97 [工业金属管道施工及验收规范] GBJ242-82 [采暖与卫生工程施工及验收规范] GB50264-97 [工业设备及管道绝热工程设计规范] GB/T

191 [包装储运图示标志] JB/T 7429-1994 [制冷设备术语] JB/T4330-1999 [制冷空调设备噪声的测定] 《档案馆建筑设计规范》 《档案馆温湿度管理暂行规定》 《档案库房技术管理暂行条例》 建设单位的要求和各专业的设计图纸

2、室内外计算参数 A、档案库房 档案库采暖库夏季温度14~24℃ 不小于14℃ 不大于24℃ 相对湿度 45%~60% 不低于45% 不大于60% 在规定范围内,温、湿度每昼夜波动幅度要求 温度±1℃ 相对湿度 ±5% B、各类技术用房 用房名称温度相对湿度 裱糊 复印 声像 磁带库 18~28℃ 18~28℃ 20~25℃ 14~24℃ 50%~70% 50%~65% 50%~60% 40%~60%

(四)空调设计要求

1、选配空调机型、配置空调方案 鹤山市档案局(馆)空调工程设计采用冷媒空调系统.按照各功能区域的冷量相应选用空调室内机与室外机.档案库房采用精密恒温恒湿空调机组,其中

五、六楼库房采用全新空调机组,四楼库房原来已安装有一套水冷式空调机组,由于原来四楼空调机组没有恒湿功能,因此四楼库房增加两台工业除湿机柜;

配套业务用房采用分体式空调机组,型号包括3P、5P、2P、1.5P等多种型号.考虑到用户的实际使用情况,根据不同户型的总冷量配置不同形式的空调系统.

2、空调系统设计 (1) 室内、外机组的布置 室外机的安装空间:精密恒温恒湿机组室外机放置于大楼天面,工业除湿机柜室外机放置于五楼天面.本项目分体式空调室外机放置于大楼北面室外机机位处、部份室外机放置于三楼天面花园,尽量减少造成大楼立面影响.才能和外墙和谐相配,保持大楼外观原来风貌. 室内机的安装空间: 1)精密恒温恒湿空调机组室内机,要求两套机组安装在同一位置,且需考虑后期增加备用空调机组时安装空间,不能使用档案库房内部空间,以保证库房使用安全;

2)其它分体式空调室内机组,要求合理布置安装位置,以保证,送风量大,室内空气循环速度越快,气流组织性好. 3)档案库房内部送回风管道安装空间:需合理安排管道走向及风口位置,以保证库房内部均匀受风. 按照此方案设计的空调系统,可以适时地满足室内冷、热负荷要求,具有节能、舒适、静音、运转平稳等显著特点,而且各房间可独立调节,能够满足不同房间不同负荷的精确控制. 本空调系统的设计中需注意以下问题: 1)每套机组做到空调室内机的独立、灵活控制开启,既利于按照工作区间的需要启停空调,又达到节约能源的目的. 2)精密恒湿恒湿空调机组及工业除湿机机组需提供智能管理端口,保证档案库房环境监测及远程管理系统可通过智能管理端口管理该设备.精密恒温恒湿空调机组及工业除湿机机组要求采用同一品牌产品. 3)风管出风口主要布置于活动区域上空,创造舒适性的工作环境,其它区域依靠空气的自然对流达到降温效果. (2) 精密恒温恒湿空调机组备机方案 要求投标时提交详细的备机自动轮转方案,并保证以最经济及可行方法实现. (3) 精密恒温恒湿空调机组安装方案 鉴于档案馆土建建设已经接近完工,要求投标时提交详细的设备进场、设备安装、设备间选址及加固设计方案. (4) 冷凝水排水 户型空调冷凝水排水管集中后,排水管沿水流方向设下坡度,排至附近的卫生间.其中风机盘管需采用冷凝水泵提高排水能力.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题