编辑: NaluLee | 2014-10-05 |
(五)主要空调设备技术要求 一) 精密恒温恒湿空调机组 A、技术参数要求 空调机组性能制冷量 kw ≥120 能量控制 % 100.75.50.0 电加热 kw ≥60 风量 m3/h ≥22500 机外余压(静压) Pa ≥450 机组噪音 dB(A) ≤85 温控范围及灵敏度 ℃ 温控范围18~25,灵敏度±0.8 湿控范围及灵敏度 % 湿控范围45~70,灵敏度±4 使用电源 AC 380V 3N~50Hz? 输入功率 kw ≤47 制冷剂使用工质 R22 控制形式 外平衡式膨胀阀 室内机压缩机类型全封闭涡旋式 台数
2 蒸发器类型铜管套铝翅片 送风系统送风机类型离心式风机 过滤器 粗效尼龙网 加热器 电加热 加热量(kw) ≥60 加湿器 形式电极式 台数*功率(kw) 1*≥9........