编辑: 静看花开花落 | 2014-10-14 |
英国法规规定建筑高度在18ft以上的建筑不可采用聚苯板薄抹灰系统;
在美国纽约州建筑法令中,聚苯板薄抹灰系统因其耐火极限低于两个小时,而不可用于75ft高度以上的住宅建筑中.因此,在进行外墙外保温系统设计时,应根据建筑高度的不同而选用不同燃烧性能等级的外保温材料. (2)合理选择防护层材料及厚度.防护层是粘结建筑外保温材料和饰面层的材料,一般为由有机无机复合材料为主要成分的浆料.饰面层材料一般导热系数大,耐火性能差,发生火灾时向内部材料传导热量较多,因此防护层就是阻止火灾热辐射、热对流向建筑外保温材料传递热量的第一道防线.选择合理的防护层材料,可以在达到建筑外墙外保温系统隔热保温目的的同时,起到延缓外保温材料着火时间和降低火灾蔓延速度的目的.单从导热能力来看,有机材料浆料无机浆料,因此综合考虑,防护层材料应采用有机无机复合材料浆料.有相关文献指出,防护层厚度应介于5-45mm之间,而且对于目前常用的胶粉聚苯颗粒浆料,当保护层厚度在30mm以上时,建筑外保温材料不会发生燃烧[5],因此防护层材料宜采用胶粉聚苯颗粒浆料,且厚度不应过低于30mm. (3)粘结层不应采用空腔构造.目前,国内聚苯板薄抹灰系统一般采用"点粘法",即粘结层面积只有建筑外保温材料面积的40%,这样就使得外保温材料内表面和建筑外墙外表面间留有上下连通的空腔.在外保温材料发生火灾时,由于烟囱效应的作用,火焰反而容易向上层外保温材料内表面蔓延,而且会造成外保温材料的内外两个表面的双面燃烧,加快火灾蔓延速度.当采用"满粘法",即粘结层面积占建筑外保温材料面积的100%时,由于消除了空腔构造,避免了烟囱效应的发生,从而可以有效降低火灾发生时建筑外墙保温材料的火焰蔓延速度. (4)合理设置防火隔离带.防火隔离带是类比建筑防火分区的概念而提出的,其作用主要是在发生火灾时,阻止火焰从一块建筑外墙外保温材料蔓延到相邻的外保温材料,从而将火灾限制在一定区域范围内.防火隔离带应采用燃烧性能为A级的不燃材料.目前,国内相关规定仅指出设置防火隔离带,且国内相关研究结果大部分是在无风或微风、测试高度不超过10米的情况下得出的,未考虑到高层、超高层建筑较高楼层处的室外风较大,火焰燃烧速度和蔓延速度明显过快,因此,其研究结果给出的防火隔离带宽度偏小,当建筑楼层较高时,应适当加大防火隔离带的宽度.
四、建筑外墙保温材料的施工管理方法 相当多的建筑外墙保温材料的火灾是发生在外保温材料施工期间,故应对建筑外墙保温材料的施工进行严格的管理.笔者认为建筑外墙保温材料的施工管理应包括以下几个方面: (1)合理设置建筑工地外保温材料板的堆垛层数和堆垛间距. 建筑工程的有机外保温材料使用量大,因此建筑工地常常需要堆放大量的有机外保温材料,而由于其燃烧性能等级较低,火灾危险性较大,故应合理设置外保温材料堆垛;
为防止堆垛受到火星等外界点火源的影响,有机外保温材料堆垛应置于不燃材料搭建而成的临时库房内;
为防止堆垛间飞火的影响,有机外保温材料堆垛库房之间的间距应不小于10m;
有机外保温材料堆垛库房区应为禁火区域,其周围10m及上空区域不得进行明火作业,且应设置明显标示;