编辑: 静看花开花落 2014-10-14

有机外保温材料堆垛库房区的存储量,不应超过3天的建筑工程用量;

有机外保温材料堆垛库房区应设置灭火器等灭火工具,且应有专人24小时看护. (2)外保温材料施工作业前应铺设临时消防给水系统. 由于建筑外墙外保温材料火灾蔓延速度非常快,往往在消防队抵达现场之前,就可形成较大的火势,为火灾的扑救工作带来相当大的难度.另外,目前国内消防部队配备的高喷消防车喷水高度一般为60-70米,而且数量相当有限,一旦建筑外墙外保温材料燃烧到较高位置时,消防部队很难扑救,甚至无能为力.若在铺设建筑外墙外保温材料的同时或之前,铺设好建筑临时消防给水系统,不仅可以在火灾发生初期快速、有效地抑制火灾蔓延速度,而且当建筑外墙外保温材料燃烧较高时,也可以作为灭火的中坚力量.为保证抑火、灭火效果,临时消防给水系统应可以有效保护任何位置的建筑外墙外保温. (3)外保温材料施工作业期间的管理. 外保温材料施工作业涉及的工序、工种多,因而成为外墙外保温材料火灾多发时段.为有效降低火灾发生概率,应采取以下措施: 在外保温材料施工区域应设置消防灭火器材(非临时消防给水系统),且应保证其完整有效;

在外保温材料施工区域应设置消防巡视管理人员,对施工现场的电器设备及动火设备进行监察;

外墙外保温系统防火隔离带等防火构造的施工应与外墙外保温材料的施工同步进行;

外墙外保温材料的施工应分区进行,且各区段应保持一定的防火间距;

外墙外保温材料的施工时,应对裸露的外保温材料及时涂抹防护层,裸露的外保温材料层高不应超过3层,且裸露时间不应超过2天. (4)加强施工人员的安全培训. 在外保温材料施工前应对相关工种人员进行安全培训教育: 明确施工过程中引发火灾的原因及相应的安全技术措施;

明确灭火器、临时消防给水系统的安放位置,做到火灾发生后可以第一时间使用相关器材抑火、灭火;

确定消防巡视人员,明确其职责;

对电焊、气焊等特种作业人员进行消防安全岗前培训. (5)加强外墙保温材料施工期间的动火管理. 由于有机外墙保温材料的燃烧等级较低,各类动火作业宜在外墙保温材料施工前完成.若确有困难或必须在外墙保温材料施工期间进行动火作业,必须在施工前清理现场的可燃物品,检查动火设备和相关线缆,设置防火挡板或对附近的外保温材料采取防火措施(如用防火毯覆盖等),设置灭火器材,并安排动火监视人员.

五、结语 随着能源问题的日益突出、建筑外墙外保温工程量逐步增大,在相当长的一段时期内,建筑外墙外保温工程将大量使用有机外墙外保温材料,因而带来很大的火灾风险.在找到合适的新工艺、新方法前,必须采取有效合理的防火设计、施工管理,只有这样才能有效降低外墙外保温材料的火灾危险性. 参考文献 [1] JGJ144-2004,外墙外保温工程技术规程[S].北京:中国标准出版社,2004. [2] 陈丹林,宋长友,季广其,樊旭辉.当前建筑节能外墙外保温施工中防火安全应注意的几点问题[J].建筑科学,2008,24(2):109-111. [3] 周卫国. 河北省外墙保温防火现状调研与思考[J].建筑科技,2008(6),39-42. [4] 胡永腾,黄振利,张磊磊.外墙外保温系统防火性能研究[J].建筑节能,2011, (6):40-43. [5] 邓守勇.外墙外保温系统的防火应从设计入手[J].建筑节能,2008, (12):17-19.