编辑: 丑伊 | 2014-10-17 |
请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一四年一月二十八日 (审查机构公章) (附4页审查意见) 项目概况 项目名称 宝应县看守所办公楼、监区、武警中队办公室、拘留所管理用房装饰 建设单位 宝应县公安局 项目地址 宝应县 建筑面积 ―― 建筑总高度 ―― 建筑层数 ―― 耐火等级 ―― 场地类别 ―― 抗震等级 ―― 人防等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2014-1-17 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 苏州三英装饰工程有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. 建筑节能专项审查意见表 给排水专业
(一)无违反"强条"之处.
(二)违反"强标"之处.
1、给水引入管、厨房用水未设计量水表,设计不符合GB 50555-2010,6.1.9第
3、6条要求.(拘留所管理用房) 电气专业
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处. 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 徐静 节能专项审查号 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-J18 日期审查人 节能专项审查号 2014.1.28 (装饰)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)无违反"强标"之处.
(三)其它:
1、图1D-F-2,一层平面中公共卫生间应增加无障碍厕位.
2、图1D-E-2,一层会见室立面,图1G-E-
2、一层接待室等,15厚钢化玻璃的钢架龙骨不能固定在天棚吊顶上应固定在原建筑梁柱上(图D-4剖面节点详图). 设计人 任觉华 专业负责人 陈忠亭 审核人 刘峰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 孙黎明 认定证书号 日期审查人 认定证书号 2014.1.28 (给排水)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)违反"强标"之处:
1、淋浴、厨房地漏为有水封地漏,下设存水弯,水封重复设置,设计不符合GB 50015-2003(2009版),4.2.7A要求.(武警中队办公室、拘留所管理用房)
2、卫2排水横支管连接6个大便器未设环形通气管,设计不符合GB 50015-2003(2009版),4.6.3第2条要求.(武警中队办公室)
(三)其它:
1、给水系统原理图中给水采用加压供水,与设计说明不符,请统一,应充分利用室外给水管网压力直接供水.参GB 50788-2012,3.6.5.(看守所办公楼)