编辑: 丑伊 | 2014-10-17 |
2、缺"SS-1F-01"图纸,待补图后审查.(看守所监区) 设计人 方荣 专业负责人 钱萍 审核人 刘峰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
2 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2014.1.28 (电气)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处.
(二)违反"强标"之处:
1、部分柜式空调插座回路,电开水炉回路未设末端剩余电流保护,不符合GB13955-2005第4.5.1(f)条.(监区)
(三)设计深度及其它:
1、各配电箱进线断路器极数错误.复核AL2-2第
2、
3、4回路断路器极数,是否应为漏电断路器.漏电断路器极数不应采用3P、1P.(管理用房)
2、楼梯间处增设应急照明灯,
二、三层23轴楼梯间应增设安全出口灯及疏散指示标志灯.1AL1~4箱进线断路器型号为隔离开关型号.(看守所办公楼)
3、疏散走道疏散指示标志灯、应急照明灯,安全出口安全出口灯未设计,不在设计范围内应予以明确,在设计范围内应设计到位.1-1AM
1、1-2AM
1、2-2AM1 、2-2AM
4、1-2AM
2、2-1AM1箱进线隔离开关极数错误.(监区)
4、一层餐厅C轴上方,
二、三层15轴处安全出口灯应取消.
二、三层袋型走道疏散指示标志灯间距不应大于10米.(武警办公楼) 设计人 张厂 专业负责人 钱萍 审核人 刘峰 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 丁渝靖 认定证书号 10161-E1005 日期审查人 认定证书号 2014.1.28 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计
0 条,不符合应执行标准的问题共计 4条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过. 审查项目负责人(签字) 审查机构法定代表人(签字) 二O一四年一月二十八日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构、建设行政主管部门各一份.