编辑: yn灬不离不弃灬 | 2014-11-01 |
本导则分为电能分项计量及冷热量计量两部分,包括总则、术语、分类、设计、计量装置性能参数、安装、验收等部分. 本导则由住房和城乡建设部负责管理,由主编单位负责具体技术内容的解释. 本导则主编单位: 中国建筑科学研究院 联系人:王虹
电话:010-64517337 住房和城乡建设部信息中心 联系人:杨柳忠
电话:010-58935970 本导则参编单位: 深圳市建筑科学研究院 清华大学建筑节能研究中心 天津大学建筑节能中心 楼宇分项计量设计安装技术导则 (电能分项计量部分) 目录1总则
1 2 术语
1 3 分类
3 4 设计规定
3 5 计量装置性能参数
7 6 安装要求
8 7 校验和比对
9 8 其它
10 9 验收
11 附录1 电能计量装置常用典型接线图
12 附录2 分项用电计量表计设置的加法和减法原则
13 总则 为了实现国家机关办公建筑和大型公共建筑分项能耗数据采集,统一楼宇分项计量方法,依据现行国家相关标准,制定本技术导则. 本导则适用于各级国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗动态监测系统,不适用于任何用于贸易结算和计费的电能计量系统. 【条文说明】明确本导则的制定依据、适用范围. 楼宇分项计量设计安装除应符合本导则规定外,还应符合国家其它有关标准. 【条文说明】相关规范主要有《多功能电能表通信规约》DL/T 645-1997,《多功能电能表》DL/T614-1997,《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448-2000,《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T 5137-2001,《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825-2002,《户用计量仪表数据传输技术条件》CJ/T 188-2004,《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002,《低压配电设计规范》GB50054-95,《民用建筑电气设计规范》、《电能计量柜基本试验方法》DL/T549-
1994、《电能计量柜》GB/T16934-1997,《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-
2006、《建筑电气施工质量验收规范》 GB 50303-2002) 术语 能耗监测系统 能耗监测系统是指通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑安装分类和分项能耗计量装置,采用远程传输等手段及时采集能耗数据,实现重点建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称. 分类能耗 分类能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的主要能源种类划分进行采集和整理的能耗数据,如:电、燃气、水等. 分项能耗 分项能耗是指根据国家机关办公建筑和大型公共建筑消耗的各类能源的主要用途划分进行采集和整理的能耗数据,如:空调用电、动力用电、照明用电等. 电能表 普通电能表和多功能电能表总称. 普通电能表 具有计量有功电能和有功功率或电流的电能表.由测量单元和数据处理单元等组成,并能显示、储存和输出数据,具有标准通讯接口. 多功能电能表 由测量单元和数据处理单元等组成,除具有普通电能表的功能外,还具有分时、测量最大需量和谐波总量等其他电能参数的计量监测功能. 最大需量 在指定时间区间内,需量周期中测得的平均功率最大值. 数据采集子系统 数据采集子系统包括监测建筑中各计量装置、数据采集器和数据采集软件系统. 数据采集器 数据采集器是在一个区域内进行电能或其它能耗信息采集的设备.它通过信道对其管辖的各类表计的信息进行采集、处理和存储,并通过远程信道与数据中心交换数据. 电能计量装置 为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体(包括电能表、电流互感器及其二次回路等). 分类 电能表可按以下三种方式进行分类. 【条文说明】明确电能表分类方法,帮助设计人员合理选型.虽然电能表分类较多,但用电分项计量系统采用的电能表主要采用电子式、精度等级为1级及以上的有功电能表,不考虑无功电能表.按测量电能类别分类中的三相三线系统,一般用于不接地系统中.目前一般办公建筑的接地大多数采用TN-S系统,电能表采用三相四线,但在医院等特殊区域会采用IT系统,即不接地系统,电能表采用三相三线,这种情况须特别注意. 按接入线路的方式和测量电能量类别分类,电能表分类如表1 所示. 表1 接入线路的方式和测量的电能量类别表 接入线路方式 测量电能量类别 单相三相三线 三相四线 直接接入式 有功有功及无功 经互感器接入式 有功有功及无功 按工作原理可分为机电式和电子式. 按测量电能的准确度等级分为0.