编辑: yn灬不离不弃灬 | 2014-11-01 |
2、0.
5、1级等. 按结构形式可分为分体式和整体式. 数据采集器 按传输方式可分为有线网络和无线网络传输方式. 设计规定 基本原则 分项计量改造不应改动供电部门计量表的二次接线,不应与计费电能表串接. 【条文说明】明确分项计量设计的基本原则,分项计量决不能影响计费系统的正常工作. 应充分利用现有配电设施和低压配电监测系统,结合现场实际合理设计分项计量系统所需要的表计、计量表箱和数据采集器的数量及安放位置. 【条文说明】:有些既有建筑已经设置了低压配电监测系统,实施时应优先考虑利用原有系统,当原有配电监测系统设置的表计满足分项计量系统要求时,可利用原有系统,采用合理形式将配电监测系统数据纳入到分项计量系统中.当原有配电监测系统设置的表计无远传功能时,更换或增加符合本导则要求的具有远传功能电能表.这样可以大大减少设置表计和数据采集器的数量. 设计图纸应齐全,应能指导施工人员正确施工,至少应包括以下内容: (1)设计说明:计量系统设计的原则、范围、原计量状况、改造前后计量系统状况、表计和设备选用说明;
(2)改造前后配电系统原理图;
(3)配电设备和计量系统设备布置图;
(4)低压配电系统表计安装位置一次线示意图:图中应含有出线开关额定容量、互感器变比、供电回路名称、表计位置及编号等内容;
(5)表箱内表计的安装布置、数据采集器传输接线图;
(6)表计接线原理图、低压柜端子布置图;
(7)电缆清册:包括供给表计的电压、电流回路线缆以及信号传输线缆;
(8)设备材料表:计量系统所需的表计、表箱、CT、数据采集器及所有安装所需材料;
(9)数据采集器接线图. 【条文说明】由于每栋楼的配电系统千差万别,增加的用电分项计量是在原有系统上进行改造,因此必须特别注意设计图纸的完整性和正确性,设计图纸是施工验收的重要依据.设计图纸中应注意将原有设备及线缆与新........