编辑: 戴静菡 2014-11-22

(16)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》,国家环保总局,环发[2012]77号;

(17)《关于进一步加强建设项目电磁辐射环境管理的通知》,鲁环函[2009]130号,2009年4月16日. (18)《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》,环办[2012]131号,2012年11月29日. (19)《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》,环办[2012]134号,2012年10月30日. (20)《关于印发输变电建设项目重大变动清单(试行)的通知》,环办辐射[2016]84号,2016年8月8日.

2、行业标准、技术导则 (1)《110kV~500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092-1999);

(2)《高压交流架空送电线路、变电站工频电场与磁场测量方法》(DL/T988-2005);

(3)《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);

(4)《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010);

(5)《环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2011);

(6)《环境影响评价技术导则-输变电工程》(HJ24-2014);

(7)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ 2.2-2008);

(8)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009);

(9)《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011);

(10)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008);

(11)《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008);

(12)《交流输变电工程电磁环境监测方法》(HJ681-2013);

(13)《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008);

(14)《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008);

(15)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014);

3、有关的工程资料 《胜利石油管理局220kV电力线路安全距离、构架等隐患治理工程可行性研究报告》.

4、产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011)年本》(2013修正版)(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号)中第一类 鼓励类 的第四项 电力 10.电网改造与建设 项,符合国家产业政策.

三、评价因子 施工期:施工扬尘、施工废水、固废、施工噪声和生态影响;

运营期:工频电场、工频磁场、噪声;

评价等级 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》(HJ24-2014)、《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)和《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)有关内容和规定,本项目环境影响评价等级确定如表1所示. 表1 环境影响评价工作等级 项目 判断条件 评价等级 电磁环境

1、220kV输电线路

2、边导线地面投影外两侧各15m范围内有电磁环境敏感目标的架空线 二级 生态环境 位于一般区域,且工程占地≤2km2 三级 声环境 本工程建设地点所处的声环境功能区为GB3096规定的2类地区,声环境敏感点的噪声增量小于3dB(A),本次评价工作等级确定为二级. 二级 地表水 本工程输电线路运行期无废水产生 /

五、评价范围 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》(HJ24-2014)、《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)等有关内容及规定,本项目的评价范围如下: (1)工频电场、工频磁场 边导线地面投影外两侧各40m. (2)生态环境 线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域. (3)声环境 架空线路边导线地面投影外两侧各40m的带状区域

六、工程内容分析

1、工程现状及建设必要性 油田220kV电力线路处于比较复杂的运行环境,随着城镇建设、城乡道路规划、工业园区建设的实施,与油田已有的供配电设施布局存在大面积交叉,许多电力线路下处的地形地貌发生了较大变化,原先的线路设计标准已不能满足目前安全运行要求,尤其是线路对工业设备设施、农畜牧业加工车间等的安全距离已严重不满足国家规范要求,极易引发触电、短路等安全事故.主要改造线路的现状介绍如下: 220kV万盐线:121#~122#铁塔之间线路对线下房屋实测距离为2.5m,存在触电、短路可能;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)