编辑: 戴静菡 2014-11-22

79#~81#之间对高度公路收费站及新建的济东高速的距离不满足规范要求,需要改造;

114#-115#之间跨越化工厂,并且对油罐的安全距离不满足规范的要求,需要改造. 220kV盐孤线:4#~5#铁塔之间线路对线下屠宰场的实测距离为3.5m,存在触电、短路可能.67#杆老化露筋,需要改造. 220kV沾盐线:57#~58#杆之间线路对线下房屋实测距离为3.5m,存在触电、短路可能,需要改造. 220kV万九Ⅱ线:92#~93#杆塔之间及87#~88#间线路对线下新建金湖银河公园景观绿化、47#~48#间线路对线下新建植物园内景观绿化,实测距离均不满足规范要求,存在触电、短路可能,需要将线路进行加高处理. 220kV万杨线:142#~143#杆之间对线下的蔬菜大棚实测距离为3.9m,存在触电、短路可能,需要改造.147#~150#杆线路跨越油罐,线路对储油罐的垂直距离及边导线对储油罐的安全距离均不满足规范要求,存在........