编辑: xiong447385 | 2014-12-21 |
据《报告表》所述,本项目位于广州市白云区太和镇、同和街道.本次工程建设内容包括:(1)变电站工程:新建1座全户内变电站,建设2台63MVA主变压器,无功补偿装置2*2*6012kvar电容器,110kV出线2回,10kV出线2*16回.(2)线路工程:新建110kV嘉业T接茶龙线电缆线路路径长4.95km;
新建110kV嘉业-茶山线线路采用电缆+架空混合方式架设,线路路径全长9.5km,其中新建电缆线路4.95km,利用已退运110kV麒茶线、麒茶京上线线路走廊改造架空线路4.55km;
新建110kV茶龙线至220kV犀牛站联络线线路采用电缆+架空混合方式架设,线路路径全长7.25km,其中新建电缆线路2.7km,利用已退运110kV麒茶线、麒茶京上线线路走廊改造架空线路4.55km(与110kV嘉业-茶山架空线路同塔双回架设,线路走廊保持不变,仅对#
37、#
38、#
39、#
40、#41号塔基进行升高改造,其余塔基均利用现有塔基).(3)间隔扩建工程:220kV犀牛站扩建1个110kV出线间隔.项目总投资18875万元,其中环保投资61万元. 经研究,我局批复如下:
一、中南安全环境技术研究院股份有限公司技术评估意见(安环院评〔2019〕0105号)认为项目在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施后,项目产生的污染影响能够得到有效控制,污染物可以达标排放.我局同意《报告表》评价结论.
二、项目应认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施,重点做好如下工作:
(一)变电站厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准,建设单位需采取相应的噪声防治措施.施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011).
(二)变电站、输电线路产生的工频电场强度、工频磁感应强度应满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)公众曝露控制限值要求.
(三)设置地下贮油坑及事故油池,确保变压器绝缘油在非正常工况下泄漏时不外溢.
(四)加强固体废物存储、处置管理.根据《关于发布(GB18599-2001)等3 项国家污染物控制标准修改单的公告》(环境保护部公告公告2013年第36号)相关规定设置危险废物存储区,废变压器油、废旧铅酸蓄电池等危险废物交有资质单位回收处理,危险废物的运输、转移执行联单管理制度.
(五)做好环境信息公开,保障周边公众知情权.
三、项目的建设应符合规划、国土等行政职能部门的相关规定.如政府部门对该项目有其他处置意见,应遵照执行.
四、项目建设过程中,建设内容、建设规模、规划布局或污染防治设施建设发生重大变化的,应当重新报批建设项目的环境影响评价文件.
五、项目配套的污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用.
六、根据《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令 第682号)有关规定,项目建设完成后,你公司应按照国家和地方规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,环境保护设施经验收合格后方可投入使用.
七、如不服上述行政许可决定,可在接到本文之日起60日内向白云区人民政府(地址:广州市大金钟路25号,