7、砂、石分离机已维修好,并能正常使用;

8、大门进出口固定式洗轮机设备安装过程中;

9、3名中级职称人员社保因企业跨区搬迁,江夏区社保局不愿接受相关人员,在协调办理中.

10 湖北利建建材股份有限公司江夏分公司 骨料堆场到上料口处未全封闭;

斜皮带未全封闭;

存在裸露在外未覆盖的骨料;

缺少氯离子检测设备;

粉煤灰报告缺少修正系数;

部分车辆缺失车辆防漏洒装置;

厂区内环境较差,部分路面破损;

缺少内审资料;

砼退货台账记录不完整;

缺少游标卡尺;

机制砂记录缺少石粉含量、压碎值指标. 书面回复 整改报告 骨料堆场全封闭工程施工已经实施,预计在12月30日左右完工.喷淋设备已经完工;

与堆场封闭一起施工,预计12月底改造完成;

已覆盖,并安排人持续维护;

已购买使用;

补充修正系数,按标准实施;

已安装完成;

已安排专人定期清理,持续清理维护,破损路面已经局部维修,厂区门前受107国道改造施工的影响,暂时无法进行维修;

已组织内审,并编制内审资料;

台账已完善;

已购买使用;

安装标准要求检测机制砂指标并做好原始记录;

11 湖北省建工混凝土制品有限公司郑店站 砂石分离机不能正常使用;

大门进出口未安装立体固定式洗轮机;

部分车辆缺失车辆防漏洒装置;

化学试剂和化学废液应加强规范管理;

缺少氯离子检测设备;

混合砂检验报告应记录石粉含量和压碎值的数据. 书面回复 整改报告 设备更新,已签订合同,目前正在基础施工,2018年底前可投入使用;

洗轮装置已安装;

公司所有车辆漏洒装置已全部配置;

已制定实验室化学试剂管理规定;

氯离子检测设备已购买;

已记录石粉含量及压碎指数据.

12 湖北驰骋建材 有限公司 缺少氯离子检测设备;

砂检验报告格式需改进;

化学试剂和化学废液应加强规范管理;

斜皮带未全封闭;

粉煤灰细度检验需规范,标准需更新;

部分车辆缺失车辆防漏洒装置;

存在裸露在外未覆盖的骨料;

大门进出口未安装立体固定式洗轮机. 书面回复 整改报告 氯离子检测设备已购买;

砂石检验报告格式已更新;

化学试剂已单独放置;

斜皮带已封闭;

煤灰细度检测已规范,标准已更新;

车辆防漏洒设备全部安装到位;

骨料全部入库存放;

大门已安装固定式洗轮装置.

13 武汉德毅环保 新材料有限公司 大门进出口未安装立体固定式洗轮机;

骨料堆场未全封闭;

新增罐体未封闭;

部分车辆车身不洁;

体系文件无运行情况记录;

实验室部分设备无自校记录;

标养箱内无水泥胶砂试条;

查9.11生产M10砂浆R27强度为6.2, 不合格;

没有原材料不合格品处理记录. 书面回复 整改报告

1、已安装固定式洗轮机并投入使用;

2、新增原料堆棚一座,19年3月完工;

3、已着手罐体封闭工作,19年3月完工;

4、规范车辆清洁制度,确保车辆清洗、保持清洁;

5、已有体系文件运行记录;

6、已完善自校记录;

7、已按照规范要求,在养护箱留存相应批次水泥胶砂试条,有水泥检验记录;

8、抽检M10砂浆R28=12.4MPa,产品合格;

9、已完善不合格品处理记录.

14 湖北利建建材股份有限公司高新分公司 技术负责人无高级职称;