编辑: 麒麟兔爷 | 2014-12-22 |
部分骨料裸露未覆盖;
场区局部不整洁;
负压筛无自检记录;
实验室环境条件需改善;
分析天平安装不规范. 书面回复 整改报告
1、由于厂区在拆迁范围内,城管部门不允许厂内新添加建筑物.无法全封闭;
2、已全部覆盖;
3、加强生产场区保洁,降尘定期清扫、洒水;
4、对负压筛有序编号,完善负压筛仪校准记录;
5、已按要求改善;
6、已按规范要求重新安装.
20 武汉强力佳环保科技有限公司 一条120生产线未封闭;
骨料堆场未封闭且无喷淋设备;
部分车辆缺失车辆防漏洒装置;
大门进出口未安装立体固定式洗轮机;
未配备转至车辆管理人员,未建立安全文明运输制度,工作台账不全;
未提供砝码自校记录;
未提供机制砂石粉检测设备;
未提供机制砂检验记录;
砂石检验记录检验依据有误;
中级及以上技术人员人数仅1人;
运输车、输送泵系租用,合同未注明数量. 停产整改
1、由于五星村属于城中村改造,土地储备中心已征收该地段.拆迁办不允许增加建筑;
2、由于上方有高压线,电力部门不允许封闭.为达到降尘要求,已安装2台雾炮机.并加强对骨料堆场的覆盖;
3、已安装;
4、已安装;
5、已任命了专职安全管理员,建立健全的安全文明运输制度和台账;
6、已进行了自校,有自校记录;
7、已购买氯离子自动检测仪及亚家蓝检测设备;
8、有机制砂原始记录;
9、现已改采用部标JGJ52-2006标准;
10、正在积极抓紧招聘中;
11、系租用,搅拌车7-10台,车载泵2台,汽泵3台.
21 中建商品混凝土有限公司青山 供应站 斜皮带未全封闭;
部分车辆缺失车辆防漏洒装置;
大门进出口未安装立体固定式洗轮机;
运输车、输送泵系租用,合同未注明数量;
粉煤灰酸滴定、砂石目测检查缺失台账记录. 书面回复 整改报告
1、已全封闭;
2、已安装;
;
3、已购买,还未安装
4、已重新签订物流公司合同,并增加 最低配备10辆罐车与2辆泵车 保障条款;
5、已完善粉煤灰进出检测记录和砂石进场目测记录.
22 湖北中建亚东 混凝土有限公司 存在裸露在外未覆盖的骨料;
部分车辆车身不洁;
部分仪器设备自校记录缺失;
运输车、输送泵系租用,合同未注明数量. 书面回复 整改报告 1.已全部覆盖;
2.已清洗干净;
3.组织试验员对设备进行自校,并建立自校台账;
4.签订物流合同,运输车11台,泵车2台.
23 华新混凝土 (武汉)有限公司 (武汉盛大长青建材有限公司 租赁) 搅拌楼、料场均未封闭;
试验室未运行;
技术负责人、试验室负责人不符合要求,中级及以上技术人员人数3人,试验员0人;
标养室无试件;
固体废弃物堆场未定期清理;
生产厂区内存在严重的扬尘污染,污水横流;
无混凝土配合比调整记录;
试验室设备未检定;
无........