2. 裸眼井直径、井身质量记录,裸眼井直径应和井筒钢管尺寸相匹配. 审查

4 5 固井 固井工艺文件 1.井眼准备、固井设备、水泥浆配制、水泥浆用量计算、注水泥操作规程、所用规范和标准等. 2. 固井工艺应能保证全井段封固. 审查 收集固井设计书和固井施工记录,重点了解固井作业的目的,了解套管程序、套管扶正器安放位置和数量、套管外壁有无化学涂层、作业前井眼准备情况、水泥浆配方及性能、国井时间、施工过程中水泥浆密度及其变化、在固井过程中套管活动情况以及有无施工事故等.

6 水泥用量与水泥浆密度 1. 检查水泥牌号,水泥用量与水泥浆密度;

2. 注水泥过程应直至水泥浆返出地面为止,环空中水泥浆沉降后,则应及时进行补灌. 审查

7 固井质量检测 对井筒外壁水泥环的固井质量进行检测,从而评估固井过程中水泥环对储气井地下部分与外部腐蚀环境的封隔效果,以及水泥环对储气井整体的固定效果. GJSF固井检测系统 观察OSC窗口中套管波、地层波、泥浆波的变化,观察测井软件窗口中三英尺、五英尺波形与CBL曲线是否正常.

8 固井质量评价 在生产测井解释平台(WATCH)上将测得的CBL/VDL数据分析、评价. Watch2.81

1、CBL/VDL声幅曲线的解释分为优、合格、差三个等级,声幅值低于20者为优,介于20~40者为良,超过40者为差;

2、CBL/VDL第一界面固井质量的评价,应以合格率进行考核,即合格率=〔(优等井段段长+良等井段段长)/封固井段长度〕*100 . 结果汇总签发检验报告 检验 结论 报告 根据各单项检验报告,进行综合分析,汇总成检验报告. 按要求填写和签发检验报告,并按院审批程序进行报告审批签章 6.1 结果处理 依据声幅曲线,如果第一界面声幅合格率大于60%,则评价为固井质量合格,否则评价为固井质量不合格,制造单位应按照相应施工方案对储气井进行加固,检验人员应审查制造单位提供的加固竣工报告并校核. 7附则 7.1 检验机构应当保证检验质量,检验时必须有记录,检验后出具报告,报告的格式应当符合本标准附录A的要求.检验记录应当详尽、真实、准确,检验记录记载的信息量不得少于检验报告的信息量.明确有检验人员、审核人员等签字的检验报告必须由检验机构持证的压力容器检验人员、审核人员签字方为有效. 7.2 检验工作结束后,检验机构一般应当在30个工作日内出具报告,交付使用单位. 7.3 储气井固井质量检测及评价报告应当有检验(编制)、审批二级签字,审批人员为检验机构的主要负责人或者授权的技术负责人. 7.4 因设备使用需要,检验人员可以在报告出具前,先出具《特种设备检验意见书(1)》(见附录B),将检验初步结论书面通知使用单位,检验人员对检验意见的正确性负责. 经检测,发现固井质量不合格,由使用单位或制造单位负责进行处理,检验机构可以利用《特种设备检验意见书(2)》将情况通知使用单位或制造单位,处理完成并且经过检验机构确认后,再出具检验报告;

使用单位或制造单位在约定的时间内未能完成处理工作的,检验机构可以按照实际检验情况先行出具检验报告,处理完成并且经过检验机构确认后再次出具报告.使用单位对检测结论有异议,可以向当地或者省级质量技术监督部门申诉. 7.5 储气井使用单位应当按有关规定向检验机构支付有关检验检测费用. 7.6 本标准由河南省质量技术监督局负责解释. 7.7 本标准自2016年月日起施行. 附录A (规范性附录) 高压气地下储气井水泥固井质量检测与评价报告格式 报告编号: 储气井水泥固井质量检测与评价报告制造单位: 使用单位: 储气井地址: 储气井编号: 检测日期: (印制检验机构名称) 注意事项

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题