编辑: 静看花开花落 2014-12-23

1、本报告书无检测、审核、批准人员签字,无检验专用章或者公章无效.

2、本报告结果仅对被检测的设备有效.

3、未经本单位授权复制本报告未加盖检验专用章无效.

4、本报告书一式三份,由本单位、制造单位和使用单位分别保存.

5、受检单位对本报告结论如有异议,请在收到报告书之日起15日内,向本检验机构提出书面意见. 检验机构地址: 邮政编码: 联系

电话: 电子邮件: 设计 设计图样 有 图号:无 设计单位 设计日期 年月日设计规范 制造规范 设计压力 MPa 工作压力 MPa 设计温度 ℃ 工作介质 车用CNG 其它: 井管材料 钢级: 牌号: 井管规格 * mm 井管设计壁厚 mm 井管腐蚀裕量 mm 井口装置 结构型式 法兰连接 螺纹连接 井底装置 结构型式 组合件 死封头 主体材料 主体材料 目录序号分项报告页码附页、附图

1 储气井水泥固井质量评价结论报告

2 储气井施工资料审查报告 附图

1、附图2

3 储气井水泥胶结质量检测报告

4 储气井水泥胶结质量解释报告

(一)

5 储气井水泥胶结质量解释报告

(二) 附图3 储气井水泥固井质量评价结论报告 储气井编号:报告编号: 储气井地址 制造单位 使用单位 单位地址 管理人员 邮政编码 联系电话 储气井规格 设计压力 工作介质 固井日期 检测日期 主要参考依据: 1. SY/T 6592-2004 《固井质量评价方法》;

2.Q/SY CQZ001-2008 《钻井技术操作规程》. 3.质检总局关于地下储气井安全监察有关事项的公告(2014年第42号);

SY/T6592-2004《固井质量评价方法》;

SY/T6641-2006《固井水泥胶结测井资料处理及解释规范》;

双方签订的合同. 评价结论: 评价:日期: 年月日(检验机构检验检测专用章) 年月日审核:日期: 年月日储气井施工资料审查报告 储气井编号:报告编号: 钻井 钻井工艺文件 有无钻井记录 有无钻头直径 一次开钻: mm ;

二次开钻: mm 裸眼井深度 一次开钻深度: m ;

总深度: m 表层套管规格 (*mm 表层套管下深 m 4固井 固井工艺文件 有无固井记录 有无候凝试验报告 有无注水泥方法 固井水泥类型 固井水泥强度等级 固井水泥用量 固井水泥浆密度 g/cm3 水泥浆返出密度 g/cm3 钢管组装 钢管组装工艺文件 有无钢管组装记录 有无资料审查 问题记载 无. 井口方位 见附图1 井身结构 见附图2 审查:日期: 审核:日期: 储气井编号:报告编号: 附图1 井口方位图 附图2 井身结构图 储气井水泥胶结质量检测报告 储气井编号:报告编号: 检测时间 检测方法 检测仪器型号 井下仪器规格 源距深度比例 耦合介质 刻度方式 扶正器数量 驱动方式 检测速度 参考标准 检测井段 检测过程问题记载: 检测:日期: 审核:日期: 储气井水泥胶结质量解释报告

(一) 储气井编号:报告编号: 解释井段 参考标准 解释结果图 见附图3 CBL/VDL第一界面解释结果 序号 井段(米) 长度(米) 结论 CBL/VDL第一界面解释结果统计表 序号 质量等级 长度(m) 比例(%) 解释:日期: 审核:日期: 储气井水泥胶结质量解释报告

(二) 储气井编号:报告编号: 解释井段 参考标准 VDL第二界面解释结果 序号 井段(m) 长度(m) 固井质量定性评价结论 第二界面胶结状况 VDL第二界面检测结果统计表 序号 质量等级 长度(m) 比例(%) 解释:日期: 审核:日期: 附图3 解释结果图 储气井编号:报告编号: 附录B (规范性附录) 特种设备检验意见通知书格式 特种设备检验意见通知书(1) 编号 使用单位 序号 设备品种(名称) 设备代码或者单位内编号 检验结论意见 有关情况说明: 本通知的有效期: 年月日止 检验人员:日期:检验机构检验专用章) 年月日使用单位代表:日期: 年月日注:本通知书只用于检验结论不存在问题,或者........