编辑: 麒麟兔爷 | 2015-01-22 |
427 冲击电压承受能力导则(SWC) q) UL
44 橡胶导线、电缆的安全标准 r) JB8-82 产品标牌 s) GB191-85 包装储运标志 t) IEC529(GB 4208-84)外壳防护等级 如果本规范书与上述规程、规范和标准有矛盾之处,卖方应及时通知买方进行书面解决. 4设备规范 4.1总的要求 除灰渣的远程I/O柜 投标方提供的I/O柜的模块和卡件应与原系统保持一致,本期除灰渣系统纳入原有除灰渣PLC系统进行监控,原有PLC系统为西门子S7-400系列,投标方需提供I/O柜(包括I/O柜的通讯模块及I/O至原有PLC系统的通讯电缆),一台上位机(操作员站)布置在脱硫车间控制室内.双方的分界线在招标方原有的PLC机柜上,投标方保证提供的设备接入后即可使用,招标方无需增加额外的硬件和软件(所有需要增加的硬件和软件均由投标方提供).本期1#炉的除灰渣逻辑由投标方在招标方原有PLC系统内完成编写,并负责调试完备,直至验收. 除灰渣的远程I/O柜与除灰交换机控制柜的距离约600米,上位机与除灰控制柜的距离约400米. 4.2控制盘、台、柜及按钮站 4.2.1卖方提供的控制盘、台、柜和箱应为安装在它们内部或上面的设备提供环境保护,即能防尘、防滴水、防腐、防潮、防结露,防昆虫及啮齿动物,能耐指定的高、低温度以及支承结构的振动,盘柜防护等级不低于IP56. 4.2.2控制柜的设计、材料选择和工艺要求应使其内外表面光滑整洁,没有焊接、铆钉或外侧出现的螺栓头. 4.2.3控制柜应有足够的强度,能经受住搬运、安装和运行期间电气短路等产生的所有偶然应力,钢板厚度至少为2mm. 4.2.4控制柜内安装有发热元器件时,若仅靠自然通风不能提供良好的散热,则应装设强迫通风装置,以保证运行时内部温度不超过设备允许的温度极限值. 4.2.5控制柜内部应提供有220VAC照明灯和检修插座,机柜内设备应有标志牌. 4.2.6控制柜的尺寸宽x深x高为800x600x2200,控制柜颜色RAL7035. 4.2.7除灰渣I/O柜电缆从控制柜下部引入,机柜内应预留足够的空间以方便接线. 4.2.8控制柜的柜门上设置柜锁、文件袋等附属设备,但不允许安装电器设备,特殊需要时需要经买方确认.门锁的型号、文件袋尺寸由买方统一确定. 4.2.9盘内电气设备、端子排、线槽等应留有余量.电气开关、端子排应留有15~20%的余量,线槽留有不少于60%的余量. 4.2.10所有设备供电开关应具有可靠的过载保护、短路保护等电气保护. 4.2.11控制柜设备的布置应充分考虑安装和检修的要求并留有适当的空间. 4.2.12控制柜内的配线应采用PCV绝缘的标准导线.线径选择应考虑负载电流,控制信号用导线线径不小于1.0mm?.导线外皮颜色应符合色标要求,具体要求如下:火线用棕色外皮导线,零线用蓝色导线,接地线用黄/黑相间的杂色线,直流正用红色导线,直流负用黑色导线,其他信号线用灰色导线. 4.2.13导线线号、设备标识、名牌应标识清晰,不退色. 4.2.14控制柜内应提供仪表接地和安全接地母线,仪表接地和安全接地母线通流截面应满足要求,仪表接地应与控制柜体绝缘. 4.3操作员站、显示器及键盘 4.3.1应至少满足以下要求: LCD 显示器,22英寸,屏幕比例:16:9(宽屏),最大分辨率:1920*1080,高清标准:1080p(全高清),面板类型:TN,背光类型:LED背光,动态对比度:2000万:1,黑白响应时间:5ms,可视角度:178/178°,视频接口:D-Sub(VGA)、DVI-D. 4.3.2光电鼠标应作为可选的光标定位装置. 4.3.3提供一个LCD键盘. 4.3.4应提供1台操作员站兼历史站,安放在上期控制室内的操作员站选型应与上期相协调,最终由买方确定. 4.3.5所有工控........