0 不可预见用水 2309.232m2/a 1847.39m2/a 已知用水量的10%计 汇总 131837.06 m2/a 102190.66 m2/a 4.2 供电 本项目电源引自园区110/10KV变电站.全厂高压配电电压为10千伏,低压配电电压为0.4/0.22千伏,接地型式采用TN-S三相五线制. 4.3 防雷及接地 本工程新建建筑物均属于第三类防雷建筑.利用建筑物金属屋面或者在建筑物屋面明装热镀锌扁钢或圆钢避雷带防止直击雷.利用建筑物钢柱或钢筋混凝土柱内钢筋作为引下线,桩基作为接地线,接地电阻应小于4欧姆,达不到要求时,需另接地装置. 低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分进行保护接地.低压系统中,变压器中性点直接接地,接地电阻不大于4欧姆.电缆的PE线引入建筑物处应按规程重复接地(车间内尽量利用穿线钢管,电缆桥架作PE线).防雷接地与保护接地采用共同接地体. 4.4 消防 (1)总图 新建厂总平面布置功能分区明确,各厂房建筑与周围现有厂房间距均满足《建筑设计防火规范》中的要求.厂房外消防道路宽度大于或等于4.5m,并与厂区主干道相接形成环路,便于消防车通行. (2)建筑设计 本项目生产类别为丁戊类,耐火等级均为二级,建筑物门、楼梯、疏散口的设置均按规范要求进行设计. (3)电力设计 低压配电系统接地形式采用TN-S系统,配电设备、用电设备、配线钢管均做接地保护.各厂房按第三类防雷建筑物进行防雷设计. (4)消防给水设计 工厂生产、生活及消防共用一套系统,管网为环状.其给水设计流量、管网形式、管径、水压符合相关标准.本项目除空调循环用水量较大外,其生产、生活用水量不大,新建各厂房可就近接自厂区环状供水干管.本工程室外消防用水量25L/s,厂房研发楼室内消防水量按15L/s,消防一次........