浇筑混凝土及砌碹支护巷道技术规范

1 范围 本标准规定了浇筑混凝土及砌碹支护技术要求.

本标准适用于集团公司所属矿井.

2 规范性引用文件 本标准中涉及规范性引用文件,凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件. 煤矿安全规程 煤矿安全技术操作规程 GB 50511-2010 煤矿井巷施工规范 GB 50213-2010 煤矿井巷工程质量验收规范 GB 50119-2003 混凝土外加剂应用技术规范 GBJ 107-92 混凝土质量控制标准 GBJ 107-87 混凝土强度检验评定标准 JGJ 55-2000 普通混凝土配合比设计规程 JGJ 52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 GB 175-1999 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥标准 煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法(试行)煤安监行管〔2013〕1号3技术要求 3.1 材质要求 3.1.1 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复检,其质量必须符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999)的规定.出厂日期超过3个月以上的水泥以及认为质量可疑的水泥,应复查试验,并按检验结果决定可否使用. 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500 t为一批,每批抽样不少于1次. 3.1.2 混凝土中掺用化学外加剂的质量及应用技术应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)和有关环境保护的规定.按进场的批次检查产品合格证、出厂检验报告和进场复检报告. 3.1.2 砂子为纯净河砂,不必强制水洗,但含泥量和泥块含量应符合表1要求. 表1 天然砂中含泥量及泥块含量标准 混凝土强度等级 ≥C60 C55~C30 ≤C25 含泥量(按质量计,%) ≤2.0 ≤3.0 ≤5.0 泥块含量(按质量计,%) ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0 3.1.3 石子采用卵石或碎石,粒径级配符合设计规范要求,含泥量和泥块含量应符合表2要求. 表2 碎石或卵石含泥量及泥块含量标准 混凝土强度等级 ≥C60 C55~C30 ≤C25 含泥量(按质量计,%) ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0 泥块含量(按质量计,%) ≤0.2 ≤0.5 ≤0.7 3.1.4 砂、石子以400m3或600 t为一验收批次,不足量者按一验收批次进行验收. 3.1.5 拌制混凝土宜采用饮用水;

当采用其它水源时,水质应符合《混凝土拌合用水标准》(JGJ63-89)的规定.同一水源检查不应少于1次. 3.1.6 首次使用的混凝土配合比,应由工程所在地区指定的混凝土质量检测单位进行校核试验,其性能应满足设计要求.检查混凝土配合比校核试验报告. 3.1.7 砌碹料石规格为长*宽*厚=300*250*200mm,规格偏差不宜大于20mm. 3.1.8 砌碹工程严禁使用腐朽、开裂、变形、折损的碹胎及模板.跨度超过4米的碹胎,各节之间必须使用螺栓连接,不准使用其他连接方式. 3.1.9 以上材料验收要求的出厂合格证由厂家出具、出厂试验报告和抽样检验报告由相应资质实验室出具. 3.2 浇筑混凝土支护 3.2.1 混凝土浇筑后必须采取养护措施,并应符合以下规定(冻结井筒外层井壁混凝土除外): 1)混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7天. 2)对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14天. 3.2.2 混凝土浇筑支护规格偏差标准执行《煤矿井巷工程质量验收规范》(GB50213-2010)中相关规定. 3.2.3 混凝土支护表面质量应无明显裂缝,1m2范围内蜂窝、孔洞等不超过2处. 3.2.4 斜井、平巷、平硐、硐室的壁后充填基本饱满密实,无明显空帮、空顶现象. 3.2.5 设备基础的位置偏差应符合以下规定:纵横轴线位置偏差不超过设计30mm;