单位产品能耗限额专项监察报告 宾馆酒店 三亚XXXX酒店 二一四年八月 基本情况表 代码 项目名称 内容

1 单位名称 三亚XXXX酒店

2 法人代码 67607918-5

3 地址三亚湾路XX号4产权单位 XX集团公司

5 节能主管领导姓名/职务 王xx/总经理

6 节能主管部门名称 三亚XXXX酒店节能委员会

7 节能管理部门负责人姓名 /职务 韩X/工程部总监

8 专职管理人数

1 9 兼职管理人数

10 10 建设和设计标准(星级) 五星

11 客房数(间)

333 12 床位数(床)

422 13 建筑结构 √楼房( 1栋,29层)、度假村( 栋, 层)、别墅( 栋, 层)

14 建筑面积(m2)

96423 15 建筑面积确定依据 琼土环资函[2011]1786号16 营业面积(m2)

77877

二、能源消费结构表 年度:2013 能源名称 计量单位 代码 本期消费量 本期消费金额 (千元) 采用折 标系数 参考折标系数 甲乙丙123丁电力 万千瓦时

01 906.

72 7447.90 1.229 1.229 原煤 吨02 0.7143 焦炭 吨03 0.9714 管道煤气 万立方米

04 5.714 天然气(气态) 万立方米

05 94.16 4110.39 12.143 12.143 液化天然气(液态) 吨06 1.7572 液化石油气 吨07 1.7143 汽油 吨08 1.4714 煤油 吨09 1.4714 柴油 吨10 7.00 61.05 1.4571 1.4571 燃料油 吨11 1.4286 外购热力 百万千焦

12 0.0341 外购冷量 万千瓦时

13 0.346 能源消费量 吨标准煤

14 2267.95 11619.34 年度:2014年1-6月 能源名称 计量单位 代码 本期消费量 本期消费金额 (千元) 采用折 标系数 参考折标系数 甲乙丙123丁电力 万千瓦时

01 1.229 原煤 吨02 0.7143 焦炭 吨03 0.9714 管道煤气 万立方米

04 5.714 天然气(气态) 万立方米

05 12.143 液化天然气(液态) 吨06 1.7572 液化石油气 吨07 1.7143 汽油 吨08 1.4714 煤油 吨09 1.4714 柴油 吨10 1.4571 燃料油 吨11 1.4286 外购热力 百万千焦

12 0.0341 外购冷量 万千瓦时

13 0.346 能源消费量 吨标准煤

14

三、能源消费统计表 年度:2013年1月-2014年6月月种类 电力 天然气 柴油 计量单位 万千瓦时 万立方米 吨2013年1月60.30 6.26 2013年2月62.25 6.46 1.20 2013年3月73.98 7.68 2013年4月77.43 8.04 2013年5月80.61 8.37 2.30 2013年6月74.47 7.73 2013年7月78.36 8.14 2013年8月81.17 8.43 2.05 2013年9月76.80 7.98 0.50 2013年10月86.21 8.95 2013年11月75.90 7.88 0.95 2013年12月79.24 8.23 2013年合计 906.72 94.16 7.00 2014年1月2014年2月2014年3月2014年4月2014年5月2014年6月2014年上半年合计

四、能耗限额标准执行情况表 单位名称: 三亚XXXX酒店(签章) 星级: 按五星级标准设计和建设 建筑面积: 96423m2 行业: 住宿和餐饮业 2013年: =2267.95*1000/96423=23.52 kgce/m2 =906.72*10000/96423=94.04 kW?h/m2 2014年上半年: = = 序号 统计期 限额指标名称 指标 单位 地方 能耗限额 企业 实际值 结论 备注

1 2013年 单位建筑面积综合能耗 kgce/m2 ≤31 23.52 合格

2 单位建筑面积综合电耗 kW?h/m2 ≤135 94.04 合格

3 2014年上半年 单位建筑面积综合能耗 kgce/m2 ≤31

4 单位建筑面积综合电耗 kW?h/m2 ≤135 注:

1、"结论"栏填写"超限额一倍以内"、"超限额一倍以上"或"合格";

2、企业因故未能盖章的,应说明情况并有现场核查人员签名.

五、专项监察结果 监察意见与结果 三亚XXXX酒店于2009年5月1日开业,是XX集团公司投资并按照国际五星级标准设计、建造、装修的商务型酒店.通过对该企业2013年的综合能耗、电耗和建筑面积的核查,经测算,该企业单位建筑面积综合能耗和电耗指标,符合DB46/259-2013 中所规定的限额值 ( 2013年度能耗限额标准执行情况见表四). 企业配备有一名持证的能源管理员,但计量员、统计员未持证上岗.