编辑: yyy888555 2019-08-03
应县万豪诚盛热力有限公司 应县县城集中供热工程(一期工程)竣工环境保护验收意见 2019年4月19日,应县万豪诚盛热力有限公司根据《应县万豪诚盛热力有限公司应县县城集中供热工程(一期工程)竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收,提出意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容 应县万豪诚盛热力有限公司位于应县县城西部边界洗朔线以西地带,距应县县城中心2.

5km处.工程内容已建成,包括锅炉房、一次管网主干管、支干管和热力站;

根据工程建设内容和规模,该工程由主体工程(热源厂、热力站、管网工程)、辅助工程、公用工程、环保工程组成,项目新建3台QXL70-1.6-130/70AⅡ型燃煤供热锅炉,新建供热管网36.78公里(设计15.7公里),新建热力站24座(设计13座),供热面积150万m2.

(二)建设过程及环保审批情况 2013年3月太原理工大学编制完成了应县万豪诚盛热力有限公司应县县城集中供热工程(一期工程)环境影响报告书, 2013年4月28日,朔州市环境保护局以朔环审〔2013〕70号文件对应县万豪诚盛热力有限公司应县县城集中供热工程(一期工程)环境影响报告书进行了批复. 2019年1月10日,应县万豪诚盛热力有限公司取得排污许可证,许可证编号为91140622MA0H0CT34E,有效期自2019年1月10日至2022年1月9日止. 项目于2012年3月开始建设,2013年10月建成.为了满足朔州市环境保护局朔环发[2018]139号文件 关于推进重点行业实施特别排放限值改造工作的通知 中要求的特别排放限值,公司对原有的锅炉废气处理设施进行提标改造,提标改造工程于2018年5月开始动工,2018年10月底完工.

(三)投资情况 工程实际总投资9981.22万元,实际环保投资1313.81万元,环保投资占总投资的13.2%.

(四)验收范围 根据工程特点,本项目验收主要内容为:本次验收范围为应县万豪诚盛热力有限公司应县县城集中供热工程(一期工程)主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程.本次验收具备环保竣工验收条件. 本期工程主要验收建设内容情况见表1. 表1 项目建设内容一览表 分类 名称 环评建设规模 环评建设内容 实际建设内容 备注 主体工程 锅炉 3*70MW 总容量210MW 3台QXL70-1.6-130/70-AⅡ热水锅炉 一致 热力站 13座 各热力站均配备2台BRS06AH换热器,2台循环泵,2台补水泵 各热力站均配备2台BRS06AH换热器,2台循环泵,2台补水泵,共24座 增多 管网 15.7km 管径DN450~DN900,直埋敷设方式 管径DN450~DN900,直埋敷设方式,共36.78公里 增长 辅助工程 煤破碎 1台破碎机 出力150t/h,出料粒度小于50mm 采用直接购买燃烧成品煤,不进行破碎 无煤破碎 除渣系统 3台、L=45m 板链出渣机,经沥干后由桥式抓斗机装车运走 一致 软水制备 4台50m3/h 钠离子软水器,额定处理为150m3,3开1备. 一致 风机 3台鼓风机 鼓风机风量125000m3/h 一致 3台引风机 引风机风量235000m3/h 一致 烟囱 1根高120m,出口直径4.2m 一致 储运工程 原煤储存 封闭式储煤库 120m*41.4m,高10m,地下煤斗 102m*63m,高13.2m,地下煤斗 面积增大 炉渣储存 炉渣仓 封闭式渣仓,占地面积288m2 已建全封闭式渣仓,占地面积288m2 一致 运输 原煤 燃用本地煤,汽车运输 一致 输送 原煤 全封闭输煤栈桥,长90m 一致 公用工程 供排水 蓄水池 蓄水池一座600m

3、接入市政供水管网;

供水量85.67m3/h 蓄水池一座600m

3、接入市政供水管网;

供水量85.67m3/h 一致 排水 排水入城市污水管网、城市污水处理厂 一致 供电 配电所 采用10KV和380V/220二种电压 一致 压缩空气 空压机 3台 3台 一致 办公生活 办公楼 1948.95m2,办公、食堂、洗浴 1948.95m2,办公、洗浴,食堂设在厂前区 一致 环保工程 废气治理 锅炉烟气 3袋式除尘器(每台锅炉配一套) 3袋式除尘器(每台锅炉配一套) 一致 3套麻石水膜(双碱法)脱硫除尘器(每台锅炉配一套) 3套氧化镁湿法脱硫+SNCR脱硝工程(每台锅炉配一套) 氧化镁湿法脱硫+SNCR脱硝 原煤储存 封闭式储煤库 现已建全封闭的储煤场 一致 原煤破碎 布袋除尘器,除尘效率95% 未建设破碎设施,未暗账布袋除尘器. 未安装 废水处理 软水站排水、冲洗地坪水、锅炉定期排水 入脱硫除尘循环系统,4个循环沉淀池,216m3/个,沉淀后用于脱硫除渣 入脱硫除尘循环系统,4个循环沉淀池,216m3/个,用于脱硫系统补充水 一致 生活污水 排入城市污水处理厂 一致 热力站排污水 排入城市污水处理厂 一致 固废处置 锅炉灰、渣 外售用于制砖 外售山西国瑞明帮地产开发有限公司用做建筑材料 一致 脱硫除尘渣 外售用于制水泥 外售山西同朔水泥有限责任公司用做水泥原料 一致 生活垃圾 委托应县环卫部门统一处置 一致 噪声治理 热源厂 鼓引风机、泵类:隔声、减振、消声 一致 热力站 疏水泵、循环泵:隔声、减振 一致 绿化 -- 绿化面积10405m2 一致

二、工程变动情况 对照环境影响报告表及批复文件,本项目实际建设情况变化情况为:

1、环评内容:建设1台破碎机,出力150t/h,出料粒度小于50mm,并配套布袋除尘器. 实际建设情况:本项目燃料煤采用直接购买方式,无破碎机及布袋除尘器,未产生破碎粉尘.

2、环评内容:建设120m*41.4m,高10m的全封闭储煤场,地下煤斗 实际全封闭储煤场为102m*63m,高13.2m,与环评相比,储煤场增大1458m2,未对环境产生不利影响.

3、环评内容:锅炉烟气处理设施3套麻石水膜(双碱法)脱硫除尘器(每台锅炉配一套). 实际工艺为布袋除尘器加氧化镁湿法脱硫+炉内SNCR脱硝工程,与环评相比,增加脱硝设施,且除尘脱硫工艺更加先进,对污染物处理效果更好.

4、本项目环评设计规模为新建3台QXL70-1.6-130/70AⅡ型燃煤供热锅炉,新建供热管网15.7公里,新建热力站13座. 实际建设规模为新建3台QXL70-1.6-130/70AⅡ型燃煤供热锅炉,新建供热管网36.78公里,新建热力站24座.项目建设内容锅炉未发生变化,且满足实际供热需求. 建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施未发生重大变动. 参考《关于印发环评管理中部门行业建设项目重大变动清单的通知》(环办【2015】52号),以上变更内容不属于重大变动.

三、环境保护设施建设情况

(一)废水 制软水排水、锅炉排污水,锅炉房冲洗地面水用于脱硫除尘和锅炉除渣补充水,不外排;

路面洒水流入绿化带,脱硫除尘循环水池4座,每个容积216m3,总容积为864m3,作为事故情况下脱硫废水的储存池;

厂区内设置200m3的化粪池,生活污水经化粪池预处理后排入城市排水管网,最终进污水处理厂. 热力站废水依托市政污水收集系统排放,送至城市污水厂处理.

(二)废气 本项目产生的大气污染物主要为粉尘、烟尘、二氧化硫、氮氧化物,本项目针对污染物排放采取了如下治理措施: 锅炉:锅炉烟尘布袋除尘器选用LCM-4100锅炉专用高效长袋低压脉冲布袋除尘器,脱硫采用氧化镁湿法脱硫工艺,脱硝采用SNCR脱硝工程,各3套. (2)储煤库:建102m*63m,高13.2m的全封闭储煤库,地面硬化,采用固定式喷淋装置定期洒水抑尘,每天喷洒2次. (3)运输系统粉尘:胶带运输机和转运站均采取全封闭措施 (4)运输扬尘:企业厂内道路已全部硬化,派专人打扫、洒水,在道路两侧植树种草,运输车辆加盖篷布并限速行驶.

(三)噪声 本项目产噪设备主要设备有:锅炉排汽装置、引风机、送风机、循环水泵等装置,采取了设备降噪、传播途径阻隔及受声者保护三方面措施.在设备选型中选择低噪声设备,从根本上减少声源,对于产生噪声较大的设备如锅炉本体布置在厂房内;

对鼓风机水泵等采用建筑隔声、设置基础减震;

对锅炉排汽设备加装消音器等措施;

运输廊道拐弯处衬垫橡胶板,降低材料碰撞噪声.运输车辆禁止鸣笛,限速行驶.

(四)固体废弃物 热源厂固体废物主要是锅炉燃煤过程产生的锅炉渣28512T/a、除尘灰2014.87T/a、脱硫废渣1156.8T/a和少量生活垃圾. (1)锅炉除尘灰、锅炉渣 公司在生产区设了一座全封闭渣仓,容积为439.2m3,可储存40T的锅炉渣量,锅炉渣及时运往山西国瑞明帮地产开发有限公司用做建筑材料利用,运输时采用密闭车厢或车厢覆盖防尘苫布;

锅炉渣不能及时利用时运至应县万豪诚盛供热有限公司热源厂备用弃渣场. (2)脱硫废渣 统一收集后运往山西同朔水泥有限责任公司用于水泥原料综合利用. (3)生活垃圾 在厂区和站房设置垃圾收集箱,统一收集后由环卫部门送县城垃圾处理厂统一处理.

(五)其他环境保护设施 厂区内植树绿化,抑尘降噪;

厂区道路进行硬化. 工程环境保护措施完成情况具体见表

2、表3. 表2 环评规定环境保护措施完成情况一览表 环境 污染源名称 环评要求 实际治理措施 备注 大气 锅炉 烟气 脉冲袋式除尘器(3台) 已落实 麻石水膜(双碱法)脱硫除尘器(3台) 氧化镁脱硫(3台) 已落实 / SNCR脱硝工程 已落实 烟气在线连续监测仪(1套) 已落实 高烟囱(H120m,Φ4.2m) 已落实 贮煤库粉尘 全封闭储煤库 已落实 定期洒水设施 已建设 已落实 输煤粉尘 密封吸尘罩+袋式除尘器 (1套) 取消该工序,采用直接购买使用 已落实 运输扬尘 车辆加盖篷布、限速行驶等 已落实 废水 脱硫除尘器循环水 沉淀池和清水池 已落实 热源厂软水站排水 收集后用于脱硫和除渣补充水 已落实 锅炉排污水 热源厂生活污水 化粪池(200m3)预处理后排入城市污水管网 已落实 热力站软水器排水及生活污水 依托城市污水排水设施 已落实 固废 锅炉渣 439.2m3渣仓,外售回收利用 439.2m3渣仓,外售回收利用 已落实 除尘灰 外售回收利用 已落实 脱硫废渣 600m2全封闭临时渣库,外售回收利用 600m2全封闭临时渣库,外售回收利用 已落实 输送系统 除尘灰 收集后送锅炉燃烧利用 已落实 热源厂和热力站生活垃圾 垃圾收集箱、依托城市垃圾处理系统 已落实 噪声 热源厂噪声源 消声、减振、隔声等 已落实 热力站噪声源 绿化 厂区绿化 绿化面积10405m2(绿化20元/m2) 绿化面积10405m2 已落实 厂界绿化 建防护林带 已落实 其他 管理培训、 监测仪器 加强管理、除尘器备用及部件备用、人员培训 已落实 表3 环评批复要求环节保护措施及完成情况汇总表 环评批复要求 完成情况 是否 落实 每台锅炉均配套建设脉冲袋式除尘器+旋流板麻石水膜脱硫除尘装置,脱硫采用双碱法,确保锅炉烟气污染物排放达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中二类区第Ⅱ时段标准.建设120m高烟囱并安装烟气在线监测仪,在本项目建设时预留脱硝位置 每台锅炉均配套建设脉冲袋式除尘器+氧化镁脱硫塔装置,安装SNCR脱硝工程;

建设120m高烟囱并安装烟气在线监测仪 已落实 建设全封闭储煤库,........