表4.

2.12 石油化工厂总平面布置的防火间距(m) 项目工艺装置(单元) 全厂重要设施 明火 地点 地上可燃液体储罐 沸点低于45℃的甲B类液体全压力储罐 液化烃储罐 可燃气 体储罐 液化烃及甲B、 乙类液体 灌装站 甲类物品仓库(库棚)或堆场 罐区甲、乙类泵(房)、全冷冻式液化烃储存的压缩机(包括添加剂设施及其专用变配电室、控制室) 污水处理场(隔油池、污油罐) 铁路走行线(中心线)、原料及产品运输道路(路面边) 备注甲B、乙类固定顶 浮顶、内浮顶或丙A类固定顶 全压力式和半冷冻式储存 全冷冻式储存 >

5000 m3 >

1000 m3 ~

5000 m3 >

500 m3 ~

1000 m3 ≤

500 m3 或卧式>20000 m3 >

5000 m3 ~

20000 m3 >

1000 m3 ~

5000 m3 >

500 m3 ~

1000 m3 ≤

500 m3 或卧式>1000 m3 >

100 m3 ~

1000 m3 ≤

100 m3 >

10000 m3 ≤

10000 m3 >

1000 m3 ~

50000 m3 码头装卸区汽车装卸站铁路装卸设施槽车洗罐站 液化烃甲B、 乙类液 体及可 燃与助 燃气体 甲乙丙一类 二类 工艺装置(单元) 甲30/25 25/20 20/15

40 35

30 50

40 30

25 40

35 30

25 20

40 60

50 40

70 60

25 35

25 30

30 25

30 20

25 15 注

1、2 乙25/20 20/15 15/10

35 30

25 40

35 25

20 35

30 25

20 15

35 55

45 35

65 55

20 30

20 25

25 20

25 15

20 10 丙20/15 15/10

10 30

25 20

35 30

20 15

30 25

20 15

10 30

50 40

30 60

50 15

25 15

20 20

15 20

10 15

10 全厂重要设施 一类

40 35

30 ― ― ―

60 50

45 40

50 45

40 35

30 50

80 70

55 90

80 40

50 40

45 45

40 45

30 35 ― 注3 二类

35 30

25 ― ― ―

50 40

35 30

40 35

30 25

20 40

70 60

45 80

70 30

40 30

35 35

30 35

20 25 ― 明火地点

30 25

20 ― ― ―

40 35

30 25

35 30

25 20

15 35

60 50

40 70

60 30

35 25

30 30

25 30

15 25 ― 注4 地上可 燃液体 储罐 甲B、乙类 固定顶 >5000m3

50 40

35 60

50 40 见表6.2.8

40 50

45 40

40 30

30 50

25 25

35 30

35 20

25 20 注

5、2 >1000m3~5000m3

40 35

30 50

40 35

30 40

35 30

40 30

25 40

20 20

30 25

30 15

20 15 >500m3~1000m3

30 25

20 45

35 30

25 35

30 25

40 30

20 35

15 15

25 20

25 12

15 12 ≤500m3或卧式罐

25 20

15 40

30 25

20 30

25 20

40 30

15 30

10 10

20 15

20 10

15 10 浮顶、内浮顶或 丙A类固定顶 >20000m3

40 35

30 50

40 35

35 45

40 35

40 30

25 45

25 25

30 25

30 20

25 20 >5000m3~20000m3

35 30

25 45

35 30

30 40

35 30

40 30

20 40

20 20

25 20

25 15

20 15 >1000m3~5000m3

30 25

20 40

30 25

25 35

25 20

40 30

15 35

15 15

20 15

20 12

15 12 >500m3~1000m3

25 20

15 35

25 20

20 30

20 15

40 30

10 30

12 12

17 12

15 10

15 10 ≤500m3或卧式罐

20 15

10 30

20 15

15 25

15 10

40 30

8 25

10 10

15 10

10 8

15 10 沸点低于45℃的甲B类液体全压力储罐

40 35

30 50

40 35

40 30

25 20

35 30

25 20

15 见表6.3.3

40 30

25 40

20 20

30 25

30 20

20 20 液化烃储罐 全压力和半冷冻式储存 >1000m3

60 55

50 80

70 60

50 40

35 30

45 40

35 30

25 40

30 40

55 45

50 45

40 60

35 30

25 >100m3~1000m3

50 45

40 70

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)