编辑: hgtbkwd 2015-03-15

60 50

45 35

30 25

40 35

25 20

15 40

30 30

45 35

40 40

35 50

30 25

20 ≤100m3

40 35

30 55

45 40

40 30

25 20

35 30

20 15

10 40

30 25

40 30

35 35

30 40

25 25

15 全冷冻式储存 >10000m3

70 65

60 90

80 70

40 40

40 40

40 40

40 40

40 40

40 40

40 见表6.3.3

50 65

55 60

55 50

70 45

40 25 ≤10000m3

60 55

50 80

70 60

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 30

30 40

55 45

50 45

40 60

35 30

25 可燃气体储罐 >1000m3~50000m3

25 20

15 40

30 30

30 25

20 15

25 20

15 10

8 25

40 30

25 50

40 见表 6.3.3

25 15

20 20

15 20

15 20

10 注

6、2 液化烃及甲B、乙类液体 码头装卸区

35 30

25 50

40 35

50 40

35 30

45 40

35 30

25 40

55 45

40 65

55 25 ―

20 25

30 25

35 15

30 10 注

7、2 汽车装卸站

25 20

15 40

30 25

25 20

15 10

25 20

15 12

10 20

45 35

30 55

45 15

20 ―

15 20

15 25

10 20

10 铁路装卸设施、槽车洗罐站

30 25

20 45

35 30

25 20

15 10

25 20

15 12

10 20

50 40

35 60

50 20

25 15

10 25

20 30

12 25 15(10) 灌装站 液化烃

30 25

20 45

35 30

35 30

25 20

30 25

20 17

15 30

45 40

35 55

45 20

30 20

25 ― ―

30 25

25 10 甲B、乙类液体及可燃与助燃气体

25 20

15 40

30 25

30 25

20 15

25 20

15 12

10 25

40 35

30 50

40 15

25 15

20 ― ―

25 20

20 10 甲类物品仓库(库棚)或堆场

30 25

20 45

35 30

35 30

25 20

30 25

20 15

10 30

60 50

40 70

60 20

35 25

30 30

25 ―

20 25

10 注

8、2 罐区甲、乙类泵(房)、全冷冻式液化烃储存的压缩机(包括添加剂设施及其专用变配电室、控制室)

20 15

10 30

20 15

20 15

12 10

20 15

12 10

8 20

35 30

25 45

35 15

15 10

12 25

20 20 ―

15 10 注

9、2 污水处理场(隔油池、污油罐)

25 20

15 35

25 25

25 20

15 15

25 20

15 15

15 20

30 25

25 40

30 20

30 20

25 25

20 25

15 ―

10 注

10、2 铁路走行线(中心线)、原料及产品运输道路(路面边)

15 10

10 ― ― ―

20 15

12 10

20 15

12 10

10 20

25 20

15 25

25 10

10 10 15(10)

10 10

10 10

10 ― 注11 可能携带可燃液体的高架火炬

90 90

90 90

90 60

90 90

90 90

90 90

90 90

90 90

90 90

90 90

90 90

90 90

90 90

90 90

60 90

50 ― 厂区围墙(中心线)或用地边界线

25 25

20 ― ― ―

35 35

25 25

35 30

25 20

20 30

30 30

30 40

40 30 ―

25 30

30 25

15 15

15 ― ― 注:1 分子适用于石油化工装置,分母适用于炼油装置;

2 工艺装置或可能散发可燃气体的设施与工艺装置明火加热炉的防火间距应按明火地点的防火间距确定;

3 全厂性消防站、全厂性消防水泵房与甲类工艺装置的防火间距不应小于50m. 区域性重要设施与相邻设施的防火间距,可减少25%(火炬除外);

4 与散发火花地点的防火间距,可按与明火地点的防火间距减少50%(火炬除外),但散发火花地点应布置在火灾爆炸危险区域之外;

5 罐组与其他设施的防火间距按相邻最大罐容积确定;

埋地储罐与其他设施的防火间距可减少50%(火炬除外).当固定顶可燃液体罐采用氮气密封时,其与相邻设施的防火间距可按浮顶、内浮顶罐处理;