编辑: 捷安特680 2015-03-17
SafEye 700开路可燃气体探测器 SafeEye

700 由氙闪红外变送器(发射源)和红外检测器(接收器)组成,能检测4m-140m范围内的可燃气体,并不受灰尘、雾、雨雪及震动等极端恶劣条件的影响.

这归功于SafEye分析环境中气体的光谱指纹时采用了享有专利的DOAS技术,在三个不同的光谱段进行分析.从而精确测量出光路上气体的浓度. 技术概述 主要应用于高危场所超低浓度可燃性气体LEL 监测与报警. 广泛应用于 FPSO'S,British Petroleum(BP),Shell,ExxonMobile,Statoil等近海采油平台、浮式采油、储油和卸油以及石油精练厂等. 节约成本:一套系统可以在49.5ft.(30m)内直线探测碳氢化合物气体,安装费用低廉. 高速响应:对碳氢化合物气体具有更高的灵敏度和更快的检测时间. 应用环境:特殊设计应用于高速气流、高湿和高腐蚀性气体环境,以代替单点固定式报警仪. 误报警免疫:阳光、碳氢火焰和其他 IR光源 技术规格 测量范围 Model

701 702

703 721

722 723 ft

13 -

66 50 -

230 165 -

460 13 -

66 50 -

230 165 -

460 m

4 -

20 15 -

70 50 -

140 4 -

20 15 -

70 v 探测气体 C1-C8 乙烯 / LPG 响应时间 T90 -

3 秒 误报警免疫 不受阳光、碳氢火焰和其他 IR光源影响 响应光谱 2.0 - 4.0μm. 灵敏度

0 -

5 LEL.m标准 (0 -

2 LEL.m可选) 允许误差 ±1° 漂移? 满量程最长不超过±5% 温度范围 -40H~131H(-40℃~55℃) 质保期 SafEye系统―3年;

发射灯―10年 电气规格 电源输入

24 VDC标准 (18-32 VDC) 耗电量 探测器:150mA (最大300 mA) 光源:100mA (最大300 mA) 电气连接

2 x 3/4? - 14NPT 连接管或

2 x M25 x 1.5 mm ISO 电路保护 符合 MIL-STD-1275A 标准 电磁兼容 EMI/RFI保护,CE认证 信号输出 4-20 mA输出电流 接收器配置(光源可选) 最大值 600? at 18-32 VAC 4-20mA 气体读数 4mA 正常,读数为0 3mA 需要维护 2mA 安装未对准信号、阻塞、污染 1mA 零点标定模式 0mA 故障 RS-485,兼容Modbus RS-485输入/输出将数据连接到PC,并且接收PC的控制指令 继电器 报警、故障和失败,报警时SPST 5A at

30 VDC or

250 VAC,故障时常闭,其他常开. 机械规格 危险区域认证 ATEX EX II 2(1) GD, EExde ia [ia] IIC T5 (55°C). 外壳 316L电解法抛光不锈钢外壳,电路板采用防震设计,旋转支架为316L不锈钢 尺寸 接收器:8.2 x 5.7 x

6 inch (210 x

145 x

154 mm) 光源:10 x 5.3 x 6.9 inch (255 x

135 x

175 mm) 安装支架:4.7 x 4.7 x 5.5 inch (120 x

120 x

140 mm) 重量 接收器:9.2 Lb (4.2 Kg.) 光源:10.1 Lb (4.6 Kg) 安装支架:4.2 Lb (1.9 Kg) 防护性能 IP66和IP67;

NEMA

250 6P 适用环境 符合 MIL-STD-810C 标准.可应用于高湿、高盐、震动、机械震动、高温和低温等环境. 附件 旋转支架 316L不锈钢材质,允许仪器旋转角度并精确到5? 安装工具 包括一个望远镜、功能校验器、和套筒扳手 手持工具 用于校验