编辑: 旋风 | 2015-03-17 |
25) ?1)在宽度小于3m的内走道顶棚设置感烟、感温探测器,探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的_B) A 一倍 B 一半 C 三分之一 D 四分之一 2) 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于_C) A 1m B 0.8m C 0.5m D 0.2m 3) 探测器周围_内,不应有遮挡物 (C) A 1m B 0.8m C 0.5m D 0.2m 4)房间被书架/设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的_时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器 (B) A 2% B 5% C 10% D 15% 5)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于__,并宜接近回风口安装. (C) A 0.5m B 1.0m C 1.5m D 2m 6)消防控制室设备面盘的排列长度大于__ _时,其两端应设置宽度不小于1m的通道(C) A 2m B 3m C 4m D 5m 7) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时,靠近门轴侧面距离不应小于__ (A) A 0.5m B 0.8m C 1m D 1.2m 8) 消防控制室内火灾报警控制器安装在墙上时,正面操作距离不应小于 (C) A 0.8m B 1m C 1.2m D 1.5m 9)消防控制室在确认火灾后,对电梯的控制以下_描述正确.(D) A 全部电梯停于地下室,并接受反馈信号 B 全部消防电梯停于首层,并接受反馈信号 C 全部电梯停于首层 D 全部电梯停于首层,并接受反馈信号 10.对使用、生产或聚集可燃气体或可燃液体蒸气的场所,应选择_D) A 感烟探测器 B 感温探测器 C 火焰探测器及其组合 D 可燃气体探测器
11、 无遮挡大空间或有特殊要求的场所,宜选择____探测器 (C) A 光电感烟探测器 B 离子感烟探测器 C 红外光束感烟探测器 D 火焰探测器
12、地面面积S≤80,高度H≤12米的平顶房间,一只感烟探测器的保护面积为________平米 (B) A
60 B
80 C
100 D
120
13、地面面积S>80,屋顶坡度θ≤15.高度6 A
60 B
80 C
100 D
120
14、地面面积S>80,高度H《6米的房间,屋顶坡度θ《15.一只感烟探测器的保护面积为________平米 (A) A
60 B
80 C
100 D
120
15、锯齿型屋顶和坡度大于15.的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置__探测器.(B) A 一只 B 一排 C 部分 D 一圈