编辑: 黎文定 | 2015-03-17 |
本技术规范由公安部消防产品合格评定中心提出并归口. 本技术规范主要起草单位:公安部消防产品合格评定中心. 本技术规范主要起草人:张强、余威、刘程、张立胜、陆曦、陈映雄、孙宏、冯伟 自动寻的喷水灭火装置认证技术规范 1.范围 本规范适用于特定条件下使用的自动寻的喷水灭火装置的性能检测及产品认证. 灭火装置应用于不同场所的设计方案应通过相应试验确定. 2. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB5135.3-2003 自动喷水灭火系统 第3部分 水雾喷头 GB5135.6-2003 通用阀门 GB15631-2008 特种火灾探测器 GB12791-2006 点型紫外火焰探测器 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本规范. 3.1 自动寻的柱型射水灭火装置 自动探测着火部位,喷射柱状水流灭火的装置,由探测组件、水炮、传动机构及电磁阀组等组成. 3.2 自动寻的扇型射水灭火装置 自动探测着火部位,喷射扇形水流灭火的装置,由探测组件、水喷嘴、传动机构及电磁阀组等组成. 3.3 自动寻的洒水型灭火装置 自动探测着火部位,喷洒水灭火的装置,由探测组件、雨淋喷头及电磁阀组等组成. 4.型号规格 灭火装置型号标记应符合以下规定: ZT X ―X 流量系数 喷射形式(Z:柱形喷射,S:扇形喷射,P:均匀喷洒) 自动寻的灭火装置 5.要求 5.1 外观与标志 5.1.1 灭火装置外观表面应光洁,不应有划痕、龟裂、凹陷、凸痘、毛刺等缺陷.金属零件不应有锈斑、腐蚀、污渍、泛盐等现象. 5.1.2 灭火装置的机械构件应完整,无松动、破损、卡死等现象. 5.1.3 在灭火装置的明显位置应设置永久性标志,标志应正确、清晰,内容应至少包括:产品名称、型号规格和商标、厂名、生产日期等. 5.2 性能参数 灭火装置的性能参数应符合表1的规定. 表1 灭火装置的基本性能参数 参数柱型射水灭火装置 洒水型灭火装置 扇型射水灭火装置 工作压力范围 /MPa 0.6~1.0 0.25~1.0 0.25~1.0 最小工作流量 /(L/s)
5 5
5 最小保护半径 /m
20 5
8 最大寻的时间 /s
60 30
30 5.3流量系数 把灭火装置固定在安装架上,在试验管路上安装流量计和精密压力表. 启动水泵使灭火装置喷水,测量最大工作压力、额定工作压力和最小工作压力下的流量.每个装置流量系数K 的任一测量值和平均值均不应超过生产商公布值的±10%. 5.4 探测性能 将一套灭火装置安装在最大安装高度,在保护半径处放置一个钢制油盘,油盘直径:400mm,油盘高度:100mm,加入工业乙醇1.6L,点燃油盘火以诱发装置启动,试验时风速应不大于2m/s,试验压力为额定工作压力,灭火装置应能够及时启动喷水工作,寻的时间应符合表1的要求. 5.5 洒水均匀性 将4只洒水型灭火装置按正方形安装在最小安装高度的位置;
灭火装置间距为保护半径的倍,以4只灭火装置地面投影为中心,在4只装置所围成的正方形内将集水盒按 米 字型布置,集水盒的边长为500mm,深度不小于400mm,集水盒间距不大于500mm.启动水泵,试验压力为额定工作压力,连续洒水3min,停止喷水,测量各集水盒内的集水量并计算洒水密度. 装置的平均洒水密度按公式(1)计算: ρ平均=Q/D2 (1) 式中:ρ平均-平均洒水密度,mm/min;