编辑: 黎文定 2015-03-17

木条应经过干燥处理,其含水率保持在10%~14%;

木条的横截面为正方形,边长为40mm±1mm,长度为500mm±10mm;

木条分层堆放,上下层木条成直角排列,共72根木条,共12层,每层6根,每层的木条应间隔均匀,固定牢固.引燃采用1.0L 93#车用汽油. 5.15.2 试验条件 灭火试验应在室内进行,试验室应有足够的空间,通风条件满足木垛自由燃烧的要求. 5.15.3 柱形和扇形射水灭火装置试验步骤 灭火装置安装在最大安装高度,通电使其处于监视状态;

试验火模型放置在灭火装置的最大保护半径处地面上,在引燃油盘内倒入深度为60mm~70mm的清水,再加入汽油,木垛放在引燃油盘上方支架上;

遮住灭火装置上的探测传感器使灭火装置处于非寻的状态;

点燃汽油.当汽油烧尽,再继续让木垛自由燃烧2min.预燃结束,恢复灭火装置的寻的状态进行自动寻的,开启阀门、启动水泵,进行喷水灭火,启动计时,试验压力为最低工作压力,记录开始寻的到确定火源,开始喷射的时间,即寻的时间.观察木垛燃烧情况. 启动喷水,6min内木垛明火应熄灭. 5.15.4 洒水型灭火装置试验步骤 灭火装置安装在最大安装高度,将4个灭火装置的喷头按正方形布置,装置间距为最大保护半径的倍,每个灭火装置都由一个独立电磁阀进行控制;

将试验模型放置在喷头布局正方形对角线交叉点的地面投影处,在引燃油盘内倒入深度为60mm~70mm的清水,加入汽油,将引燃油盘放在木垛的正下方;

点燃汽油.当汽油烧尽,再继续让木垛自由燃烧2min,预燃结束,人工开启电磁阀、启动水泵,让4个灭火装置同时进行喷水灭火. 启动喷水,6min内木垛明火应熄灭. 5.16 标准器件 5.16.1 电磁阀组应符合GB5135.6-2003中的规定. 5.16.2 特种火灾探测器应符合GB15631-2008中的规定. 5.16.3 点型紫外火焰探测器应符合GB12791-2006中的规定. 5.16.4 其他标准器件应符合相关标准的规定. 6检验规则 6.1抽样 6.1.1 抽样方式 所有样品均在工厂生产的合格品中随机抽取. 6.1.2 抽样基数 每种规格产品的抽样基数不少于样品数量的2倍. 6.1.3样品数量 由生产单位合理确定主型产品,产品认证单元划分参见附录A,样品数量应符合附录A的规定. 6.2 判定准则 装置试验项目全部合格,该产品为合格.出现A类项目不合格,则该产品为不合格.B类项目不合格数大于等于2,该产品为不合格,产品判定准则见表2. 表2 自动寻的喷水灭火装置检验项目及判定准则 序号 检验项目 检验分类 不合格分类 型式试验 例行检验 确认检验 A类 B类

1 外观与标志 ― ―

2 性能参数 ― ―

3 流量系数 ― ―

4 探测性能 ― ―

5 洒水均匀性 ― ―

6 喷洒精度 ― ―

7 射水强度 ― ―

8 水压密封与强度性能 a ― ―

9 耐腐蚀性能 ― ―

10 耐气候环境性能 ― ―

11 耐机械环境性能 ― ―

12 电磁兼容 ― ― ―

13 环境光线干扰性能 - ―

14 工作可靠性 ― ―

15 灭火性能 ― ― ―

16 标准器件 ― ― ― a 指水压密封. 附录A (规范性附录) 自动寻的喷水灭火装置产品认证单元划分、型式试验项目及样品数量 A.1单元划分 自动寻的喷水灭火装置产品单元划分符合表A.1的规定. 表A.1 产品认证单元划分 序号 产品名称单元划分原则1自动寻的喷水灭火装置 1.分型产品可与其主型产品作为一个申请单元;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)