编辑: 黎文定 | 2015-03-17 |
Q-单只灭火装置在额定工作压力下的流量,L/min;
D-装置安装间距,m. 低于平均洒水密度50%的集水盒数应小于集水盒总数的10%. 5.6 喷洒精度 5.6.1 扇型射水灭火装置 将一套灭火装置安装在最大安装高度的位置,以灭火装置与保护半径上的任意一点之间的连线在地面上的投影做一条标志线,在保护半径处放置一个钢制油盘,油盘直径:400mm,油盘高度:100mm,加入工业乙醇1.6L,点燃油盘火以诱发装置启动,试验时风速应不大于2m/s,试验压力为额定工作压力.灭火装置应能够对准火源射水,喷射水流应能覆盖油盘,最远射水点应不超过试验火源1m.射水过程中在地面上形成的主射水线应均匀,应不超出地面标志线两侧300mm. 5.6.2 柱型射水灭火装置 将一套灭火装置安装在最大安装高度的位置,在保护半径处放置一个钢制油盘,油盘直径:400mm,油盘高度:100mm,加入工业乙醇1.6L,点燃油盘火以诱发装置启动,试验压力为额定工作压力,试验时风速应不大于2m/s.灭火装置应能对准火源射水,喷射水流应能覆盖油盘,射流覆盖区域应不超过以油盘中心为圆心,直径为1.2m的圆形区域. 5.7 射水强度 将一套柱型射水灭火装置安装在最大安装高度的位置,在保护半径处放置一个直径为1200mm集水桶,集水桶高度不小于1000mm,试验压力为额定工作压力,试验时风速应不大于2m/s,调节装置对准集水桶位置,开启装置射水,射水时间3min.试验后,集水桶的集水量不小于总射水量的75%. 5.8 水压密封与强度性能 5.8.1 将柱形和扇形射水灭火装置的水路总成固定在试验架上,封闭出水口,施加1.5倍最大工作压力的水压,保持3min.装置在试验过程中应无渗漏. 5.8.2 将柱形和扇形射水灭火装置的水路总成固定在试验架上,封闭出水口,施加3倍最大工作压力的水压,保持3min.装置在试验过程中应无变形或损坏. 5.9 耐腐蚀性能 装置的耐氨应力腐蚀性能、耐盐雾腐蚀性能应符合GB5135.3-2003 中第5.8.
1、5.10条的要求. 5.10 耐气候环境性能 装置应符合GB15631-2008 中第4.1.7条规定的要求. 5.11 耐机械环境性能 装置应符合GB15631-2008 中第4.1.8条规定的要求. 5.12 电磁兼容 装置应符合GB15631-2008 中第4.1.9条规定的要求. 5.13 环境光线干扰性能 装置应符合GB15631-2008 中第4.2.6条规定的要求. 5.14 工作可靠性 5.14.1柱形和扇形射水灭火装置 5.14.1.1将一只灭火装置安装在最大安装高度,在最大保护半径处,用直径为400mm,工业乙醇油盘火诱发装置启动寻的动作并对准目标射水,试验压力为最大工作压力.试验共进行10次,每次间隔不少于2min. 5.14.1.2将一只灭火装置固定在试验管路上,通电并使灭火装置不停顿的水平回转,试验压力为最大工作压力,观察水平回转角度和转动的平稳性.装置应准确定位、启动动作可靠,无故障.装置应转动灵活,水平回转角应不小于360°. 5.14.2 洒水型灭火装置 将灭火装置安装在最大安装高度,用直径为400mm,工业乙醇油盘火诱发装置启动喷水,试验压力为最大工作压力.试验共进行10次, 每次喷洒时间不少于30s.每次间隔不少于2min,最后一次连续喷水2min.装置应准确定位、启动动作可靠,无故障,连续喷洒稳定. 5.15 灭火性能 5.15.1 试验火模型 试验火模型由木垛和正方形钢质引燃油盘构成,引燃油盘的尺寸为:400mm*400mm*100mm,支架高度为250mm±10 mm;