编辑: kieth | 2015-03-18 |
(二)教员管理 1.应制定教员考核、奖惩制度,并将考核奖惩情况存档. 2.应制定教员工作规范,填写《教学日志》,定期开展教学研讨.
(三)学员管理 1.应制定学员管理制度.对学员在培训期间的作息时间、课堂和实操纪律、安全和卫生要求及奖惩作出明确规定. 2.应建立学员档案.对学员的入学、培训、成绩、奖惩等情况存入档案.
五、消防培训机构的监督管理
(一)省公安消防总队联合省教育、民政、人力资源和社会保障部门依法对消防安全专业培训机构进行监督管理,建立定期评议和通报制度.
(二)省公安消防总队联合省人力资源和社会保障厅每年对消防安全专业培训机构进行一次质量评估,并向社会公布监督评估情况.
(三)消防安全专业培训机构每半年上报一次培训教学计划,省公安消防总队联合省人力资源和社会保障厅每半年对培训机构开展一次教学质量随机抽查.
(四)按照 谁培训、谁负责 、 谁发证、谁负责 的原则,消防安全专业培训机构承担培训学员的相关责任.消防安全专业培训机构颁发的培训合格证(毕业证、结业证等),不能等同于消防行业特有工种持证上岗的证件.
(五)省公安消防总队依托 广东消防网 建立全省消防安全专业培训机构服务平台,公布消防安全专业培训机构师资、设施、设备、教学质量等情况,受理群众对培训机构的投诉.
(六)省公安消防总队对在教学质量评估、教学质量随机抽查中发现的问题和群众投诉的问题,及时反馈给省人力资源和社会保障厅,问题严重的,建议省人力资源和社会保障厅吊销其执业资质. 附录A 建(构)筑物消防员培训装备器材配置要求 序号 名称 主要组件或配置要求 单位 配备数量 必配 备份
1 火灾自动 报警系统 点型感烟火灾探测器 只10
10 点型感温火灾探测器 只10
10 点型紫外火焰探测器 只1―― 线型光束感烟火灾探测器 只1―― 手动火灾报警按钮 只10
10 火灾报警控制器 台11可燃气体报警控制器 只11火灾警报器包括火灾声警报器、火灾光警报器、火灾声光组合警报器 只 每种3只 每种3只2消防联动控制系统 消防联动控制器、模块、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制室图形显示装置、消防电动装置、消火栓按钮等全部或部分设备组成. 套1――
3 消防供水设施 消防水池、消防水箱、增压(稳压)泵、气压水罐、消防水泵及其控制柜 套1――
4 消火栓 室内消火栓:消火栓箱、室内消火栓、消防水带、接口、消防水枪 套1―― 室外消火栓 套1―― 水泵接合器 套1――
5 自动喷水灭火系统 包括:湿式、干式、预作用、雨淋、水幕、水喷雾五类;
由供水设施、报警阀组、水流指示器、压力开关、洒水喷头(开式、闭式)、阀门、末端试水装置等组件组成. 套1―― 续表 序号 名称 主要组件或配置要求 单位 配备数量 必配 备份
6 消防炮 供水设施、消防炮(固定式、移动式两种) 台各1台7消防应急照明和 疏散指示系统 消防应急照明灯具、消防应急标志灯具、消防应急照明标志复合灯具、疏散指示标志灯 套1――
8 消防安全标志 种类齐全 套119防火门 木质防火门、钢质防火门 樘1――