1 范围 本部分适用于浙江省智慧用电系统的功能、性能、运维管理及与 智慧消防 智能管控平台的数据交换方式等要求. 2基本规定 2.1 智慧用电系统概述 智慧用电系统,由传感器及传感终端装置、传感传输装置及系统平台组成,传感器安装在电气线路和用电设备上,实现实时发现漏电、过载等安全隐患,并即时向管理人员发送预警信息等,可以指导企业单位自主开展隐患治理,消除潜在的电气安全隐患. 2.2 智慧用电系统功能和性能要求 1)在线监测功能:智慧用电系统应具有实时监测和采集到被监测部位的相关剩余电流、电流、温度信息及电压,并可采集到电气火灾监控器的故障信息、离线和在线信息.采集数据应能在系统中记录、显示、查询、导出.

1、应能监测温度情况;

2、应能监测剩余电流情况;

3、应能监测电流情况;

4、应能监测电压情况;

5、建议监测电弧等其他信息. 2)隐患信息推送功能:当系统监测到用户用电安全隐患时,智慧用电系统应及时提供电话、短信或APP等推送模式提醒用户.同时在系统运行中心监控屏显示该隐患.智慧用电各类传感器的异常信息到信息运行中心接受显示的响应时间不应大于 20s;

隐患和告警信息应同时记录在系统中,实现后期查询统计等功能. 3)统计报表功能:系统应能定期提供给用户用电系统监测报告.报告中应提供周期内隐患汇总、用电安全整改建议等内容项. 4)本地化声光报警功能:当发生安全隐患时候,应能通过声光报警提醒用户. 2.3 智慧用电系统网络和传输要求 网络数据的传输应具有传输效率及响应速度的实时性,应通过身份认证、传输加密、数据校验等方式确保数据传输的安全性,并应符合现行国家标准《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》GB/T22239 的有关规定. 传输网络可采用有线或者无线传输网络.对于无线传输网络优先选用NB-IoT无线传输网络,可根据应用场所网络条件选用其他蜂窝网络通信技术.建议减少使用和逐步淘汰2G/3G等逐步退网的传输模式.不宜采用ZIGBEE、LORA、WIFI等自建网模式. 2.4 智慧用电系统运维要求 1) 运行及维护管理应由具有独立法人资格的单位承担.消防物联网服务商的主要技术人员应由从事火灾报警、消防设备、计算机软件、网络通信等专业

5 年以上(含5年)经历的人员担任.消防物联网系统的运行操作人员上岗前应具备熟练操作设备的能力. 2) 系统的运维企业应有系统的管理制度、检查检测、设备运行、巡检及故障记录、系统操作与运行安全制度、应急管理制度、网络安全管理制度、数据备份与恢复方案、维护保养的操作规程等技术文档,并应保证系统处于工作状态. 3) 运维企业应确保智慧用电系统的数据安全性.应支持负载均衡、异地灾备.数据的保存周期不应小于1年. 4)运维企业应确保系统正常运行,系统可靠性应不小于 99.99%;

5)运维企业应提供本地化和远程服务支持.服务内容应包含智慧用电系统问题处理、用电安全隐患处理、用电安全专业咨询等多重服务. 3数据交换要求 面向浙江省内用户提供智慧用电服务的各系统须按本文件要求,交换相关数据到浙江省智慧消防智能管控平台.浙江省智慧消防智能管控平台地址以浙江省消防总队公开公布的地址为准. 3.1交换方式 智慧用电到智能管控平台的传输网络可采用公用通信网.传输协议采用HTTP或者HTTPS协议,同时采用加密模式确保数据传输的安全性,并应符合现行国家标准《信息安全技术信息安全等级保护级别要求》GB/T 22239的相关规定.除告警信息外,其它信息由智能管控平台定期向各平台进行数据采集.告警信息由各平台向智能管控平台定期报送. 3.2交换内容 系统须向智能管控平台交换以下数据: 1) 单位信息:包含{社会单位(站点、建筑物)主键,社会单位(站点、建筑物)名称,所属运营服务公司编码(id),详细地址,纬度,经度,区域编码,设备数,所属平台厂商code} 2) 运用服务公司信息:包含{运营公司ID,运营公司名称,运营公司编码,运营公司地址,联系人姓名,联系人电话} 3) 设备信息:包含{设备id,设备名称,设备类型,地址,纬度,经度,运营服务公司,社会单位(站点或者建筑物)id,平台厂商code,安装日期,设备状态,设备生产公司或品牌,部件数量} 4) 部件信息:包含{设备部件id,设备部件名称,地址,设备部件关联的设备id,部件生产厂家或品牌,安装日期,设备部件状态,设备部件类型} 5) 实时告警信息:包含{报警编号id,设备id,社会单位(建筑、站点)主键, 发生时间,报警信息描述,报警类型,设备部件id,平台厂商code}. 第3部分:智能预警系统