编辑: 飞鸟 2015-04-19
附件1: 全省建筑业重点工作督查安全生产督查情况表 哈尔滨市 序号 工程名称 建筑面积O 建设单位 施工单位 监理单位 项目负责人总监理工程师 存在问题 处理意见

1 哈尔滨职工艺术文化中心

41119 哈尔滨松北投资发展公司 黑龙江东辉建筑工程有限公司 黑龙江正信建设工程监理有限公司 张友富 陈鹏

1、外脚手架缺少小横杆约50%,架外未设护身栏杆.

2、5-10层悬挑脚手架超过20米未组织专家论证.

3、项目负责人未对现场进行安全生产检查. 立即整改,脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚.

2 哈尔滨动物用生物制品国家研究中心-培训楼

36276 哈尔滨动物生物制品工程研究院 哈尔滨恒达建筑工程有限公司 黑龙江省轻工建设监理有限公司 孙常林 陈永富

1、脚手架缺少小横杆50%以上,部分内排大横杆、立杆不全.

2、剪刀撑不连续,连墙件不规范,未设护身栏杆. 立即整改,脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚.

3 黑龙江省乳品工业技术开发中心教学楼科研中心

36276 黑龙江省乳品工业技术开发中心 黑龙江省六建建筑工程有限公司 黑龙江省百信建设工程监理有限公司 陈圣君 高锦章

1、外脚手架缺少小横杆,内排立杆、大横杆数量不足,未设护身栏杆.

2、连墙件不规范.

3、脚手架施工方案针对性差,施工单位、监理单位负责人未签字. 立即整改,脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚.

4 哈尔滨翰科园环保科技有限公司环保设备生产基地

27630 哈尔滨翰科园环保科技有限公司 黑龙江省六建建筑工程有限公司 黑龙江省大洋建设监理有限责任公司 武威刘丕凡

1、脚手架基础不平,未夯实,部分砖基础倾斜,内排立杆无基础,部分悬空.

2、脚手架小横杆数量不足,缺少内排立杆,连墙件不规范.

3、临时用电不符合TN-S系统要求,无PE线.

4、未见项目负责人检查记录.

5、脚手架施工方案与实际不符.

6、现场未硬化. 停工整改,记施工单位安全生产不良行为记录一次,脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚.

5、 西钢大厦及西钢嘉苑A栋23000 西钢集团龙郡房地产开发有限公司 江苏江中集团有限公司 黑龙江百信建设工程监理有限公司 张力张义峰

1、脚手架缺少小横杆,未设护身栏杆.

2、电梯井防护门、楼体栏杆不牢固.

3、外电线路无防护.

4、现场材料堆放混乱,总配电室住人,住宿条件差.

5、电梯、起重机械未检测. 立即整改,脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚.

6、 呼兰兰河新城工程

40000 黑龙江明达房地产开发有限公司 明达建筑企业集团有限公司 哈尔滨市呼兰区建设监理有限公司 关有利 张鸿学

1、缺少内排立杆.

2、使用淘汰产品简易龙门架.

3、脚手架施工方案缺乏针对性.

4、未设水冲式厕所. 立即整改,龙门架停止使用,脚手架问题由哈尔滨市建委依法处罚.

7 哈尔滨市公元小区

9、10#楼11000 黑龙江省鸿顺房地产开发有限公司 哈尔滨东亚建筑工程公司 黑龙江旭正建设工程监理有限公司 杜延军 佟宏伟

1、PE线不成系统,分配电箱、开关箱无PE线,分配电箱无PE线端子板.

2、脚手架施工方案未按双排编制.

3、塔吊验收记录表格不规范,无责任人签字.

4、电工证非建设主管部门颁发.