编辑: 飞鸟 2015-04-19

5、企业主要负责人、项目负责人未对现场进行安全检查. 立即整改.

8 宾县添星现代城

15833 黑龙江融兴房地产开发公司 哈尔滨龙州建筑工程有限公司 黑龙江省中正工程建设监理有限公司 崔俊一 孙立夫

1、临时用电不符合三相五线制,总配电箱无PE线端子板.

2、脚手架悬挑高度超过20米,施工方案未组织专家论证.

3、架子工岗位证非省建设主管部门颁发.

4、公司主要负责人、项目负责人未对现场进行安全检查. 立即整改. 省森工总局 序号 工程名称 建筑面积O 建设单位 施工单位 监理单位 项目负责人总监理工程师 存在问题 处理意见

1 山河屯林业局棚户区改造龙翔小区1-3#楼20000 山河屯林业局 五常建筑联营公司 佳木斯合林监理公司 王喜林 梅文林

1、1#楼未搭设脚手架,无水平网;

2、临时用电不符合三级配电二级保护要求.

2、一闸多用,PE线端子板不规范,总配电室不符合防砸要求.

3、塔吊吊钩保险缺失,吊笼不安全.

4、钢筋作业区无防砸设施.

5、现场未硬化,不畅通,材料堆放混乱.

6、无公司及项目部安全检查记录及施工方案.

7、现场无起重机械指挥司索工.

8、塔吊无检测报告. 立即整改,塔吊停止使用,脚手架问题由省森工建设安全站依法处罚.

2 山河屯林业局森铁小区棚户区搞糟工程

11、

12、13#楼19000 山河屯林业局 五常建筑联营公司 佳木斯合林监理公司 周平梅文林 临时用电三级配电不完整,保护零线不成系统,不符合二级保护要求.

2、接线混乱.

3、基坑边未设防护栏杆,堆土距坑边过近.

4、塔吊无检测报告.

5、现场未硬化,未设安全门.

6、无起重机械司索指挥工,电工无证.

7、未进行安全技术交底.

8、公司及项目部未对现场进行安全检查.

9、主体施工未搭设脚手架. 立即整改,塔吊停止使用.

3 山河屯林业局林兴新区1-4#楼20000 山河屯林业局 舒兰市新元建筑安装有限责任公司 佳木斯合林监理公司 高宪军 梅文林

1、主体施工未搭设脚手架,水平网张挂不全,不严密.

2、使用国家明令淘汰简易龙门架.

3、临时用电不符合三相五线制、三级配电、二级保护要求.

4、现场未硬化.

5、人员证件及内业资料未提供. 立即整改,龙门架停止使用,脚手架问题由省森工建设安全站依法处罚.

4 凤凰山旅游接待中心工程

60000 黑龙江旭隆房地产开发有限公司 黑龙江省志胜达建筑工程有限公司 吉林省吉罡建设工程有限公司 黑龙江省百信建设监理公司 侯庆涛 邵建超 郑忠捷

1、无施工许可证施工.

2、塔式起重机未经检测使用.

3、项目负责人不到位.

4、黑龙江省志胜达建筑工程有限公司涉嫌伪造建筑施工企业资质证书、建筑施工企业安全生产许可证. 停工整改,黑龙江省志胜达建筑工程有限公司涉嫌伪造证书行为移交省厅执法局处理;

记吉林省吉罡建设工程有限公司安全生产不良行为记录一次.

5 方正林业局棚户区改造革命安置区

1、

2、

3、

6、

7、

10、11号楼

42000 方正林业局 方正林业局建筑安装工程公司 佳木斯合林工程监理有限公司 刘永林 耿传民

1、临时用电不符合三相五线制、三级配电二级保护要求.

2、主体施工未搭设脚手架.

3、塔吊未经验收合格使用.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题