编辑: ok2015 | 2015-04-24 |
项目运营期不设洗衣房,卫生院所需清洗衣物均外包,无洗衣废水产生. 本项目运营期用水主要为门诊病人、医护工作人员用水、病房用水、特殊医疗用水(化验检验室用水). ①门诊用水 根据建设方提供资料,本项目运营期门诊量约为80人/天,门诊天数以360天计,每人用水量按20L计算,则门诊用水量约为1.6t/d,576t/a;
产生废水量按用水量的86%计算,则门诊排放废水量为1.38t/d,495.36t/a. ②医护工作人员用水 项目运营期定员35人,其中5名护士在医院食宿,评价对食宿人员的用水量取120L/d,非食宿人员取60L/d,则本项目医护工作人员生活用水量约为2.4t/d、864t/a;
废水产生量按用水量的86%计,则医护工作人员生活污水产生量为2.06t/d,743.04t/a. ③病房用水 病房用水主要是住院病人和陪护人员产生的生活用水.根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》第四分册医院污染物产生、排放系数表2中的规定,同时结合项目区域医院用水情况,本项目设36个床位,本评价按照满负荷运营计算,取病床用水量280L/(床・d)计,则病房用水量为10.08t/d,3628.8t/a;
排污系数按86%计,则病房废水产生量为8.67t/d,3121.2t/a. ④特殊医疗用水 结合项目实际情况,项目不设放射科,无放射性废水产生,不产生洗印废水,不会产生含银、含氰、含汞等重金属废水. 检验室采用仪器分析代替传统的化学检验分析,在检测过程中使用的药品、试剂量均较小.废水主要来自检验室的常规监测,如血凝、血蛋白分析等,其他部门无特殊废水产生.化验室所使用的试剂绝大多数为配置好的检验试剂盒,加入仪器设备中后,会自动对样本进行添加,使用后,机器自动冲洗产生废水. 本项目运营期特殊医疗废水主要为检验室等产生的少量含酸废水,无重金属离子,该部分废水通过收集后须进行预处理后方可入污水处理站.根据调查及类比,项目化验检验室用水量约为0.1t/d,36t/a;
排污系数按86%计,则化验检验室产生的特殊废水量约为0.086t/d,30.96t/a. 本项目运营期用水明细见表3,项目用排水平衡见表4,水平衡见图2. 表3 本项目运营期用水指标一览表 单位:t 序号 项目 人数/数量 用水指标 日用水量 年用水量 备注
1 门诊 80人/天20L/人1.6
576 有效工作天数 以360天计
2 医护工作人员 35人30人 食宿人员120L/d 2.4
864 5人 非食宿人员60L/d
3 病房 36张床 280L/(床・d) 10.08 3628.8
4 化验检验室 / / 0.1
36 5 合计 / 14.18 5104.8 / 表4 项目运营期全院供排水平衡表 单位:t/d 类别 新鲜用水量 循环用水量 散失量 医疗机构污水排放量 门诊 1.6
0 0.22 1.38 医护工作人员 2.4
0 0.34 2.06 病房 10.08
0 1.41 8.67 化验检验室 0.1
0 0.014 0.086 合计 14.18
0 1.984 12.20 图2 本项目运营期水平衡图 单位:t/d C、排水 采用雨污分流方式;
屋面雨水经雨水斗收集后由雨水管网排入室外雨水检查井;
道路两旁雨水经雨水口收集后排入院区雨水管;
生活污水、经过预处理的特殊医疗废水、一般医疗废水混合进入到污水处理站作进一步处理,出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》,经市政污水管网排入驻马店市第二污水处理厂进行处理,最终排入冷水河. D、消防设计 本项目设置有消防给水系统,由室内消防管网、室内消火栓和高位消防水箱组成.室内配备消防龙头、消防水枪和手提式干粉灭火器. E、采暖、通风、空调系统、热水系统 ①采暖 采暖统一采用电空调,不设锅炉. ②通风 本项目安装机械通风系统,以保证良好的工作环境.通风方式采用自然进风与机械排风相结合,可以有效保持室内负压,有利于有害气体的散发. ③消毒系统 根据《医院消毒技术规范》衣物消毒:采用84消毒液;