编辑: NaluLee | 2015-05-04 |
易对外产生磁场或易受磁场干扰的设备,需做好磁屏蔽;
实验室噪声一般低于55分贝(机械设备可低于70分贝) 5.1.7 实验室水、电、气管线布局合理,安装施工规范 采用管道供气的实验室,输气管道及阀门无破损现象,并有明确标识;
供气管道有标识,无破损;
高温、明火设备放置位置与可燃气体管道有安全间隔距离 5.2 卫生与日常管理 5.2.1 实验室分区应相对独立,布局合理 有毒有害实验区与学习区明确分开,合理布局重点关注化学、生物类实验室 5.2.2 实验室环境应整洁卫生有序 实验室物品摆放有序,卫生状况良好,实验完毕物品归位,无废弃物品、不放无关物品;
不在实验室睡觉过夜,不存放和烧煮食物、饮食,化学生物类实验室不准吸烟、使用可燃性蚊香 5.2.3 实验室有卫生安全值日制度 实验期间人员必须在岗,并有值日情况记录 5.3 场所其它安全 5.3.1 每间实验室均有编号并登记造册 查看现场 5.3.2 危险性实验室应配备急救物品 配备的药箱不上锁,并定期检查药品是否在保质期内 5.3.3 废弃的实验室有安全防范措施和明显标识 具有危险隐患的实验室及设备在拆除前必须做好安全论证
6 安全设施 6.1 消防设施 6.1.1 实验室应配备合适的灭火设备,并定期开展使用训练 实验室内烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防沙桶、消防喷淋等,应正常有效、方便取用;
灭火器种类配置正确;
灭火器在有效期内(压力指针位置正常等),安全销(拉针)正常,瓶身无破损、腐蚀;
公共区域灭火器数量(间距)与实验室安全等级相适应 6.1.2 在显著位置张贴有紧急逃生疏散路线图 图上逃生路线应有二条以上;
路线与现场情况符合;
主要逃生路径(室内、楼梯、通道和出口处)有足够的紧急照明灯,功能正常;
师生应熟悉紧急疏散路线及火场逃生注意事项 6.2 应急喷淋与洗眼装置 6.2.1 存在可能受到化学和生物伤害的实验区域,需配置应急喷淋和洗眼装置 有显著引导标识 6.2.2 应急喷淋与洗眼装置安装合理,并能正常使用 应急喷淋安装地点与工作区域之间畅通,距离不超过30米;
应急喷淋安装位置合适,拉杆位置合适、方向正确;
应急喷淋装置水管总阀处常开状,喷淋头下方无障碍物;
不能以普通淋浴装置代替应急喷淋装置;
洗眼装置接入生活用水管道,水量水压适中(喷出高度8-10cm),水流畅通平稳 6.2.3 定期对应急喷淋与洗眼装置进行维护 有检查记录(每月启动一次阀门,时刻保证管内流水畅通);
每周擦拭洗眼喷头,无锈水脏水 6.3 通风系统 6.3.1 有需要的实验场所配备符合要求的通风系统 管道风机需防腐,使用可燃气体场所应采用防爆风机;
实验室通风系统运行正常,柜口面风速0.35-0.75 m/s,定期进行维护、检修;
屋顶风机固定无松动、无异常噪声 6.3.2 通风橱的配置合理、使用正常、操作合规 根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理装置(如活性炭、光催化分解、水喷淋等);
任何可能产生高浓度有害气体而导致个人曝露、或产生可燃、可爆炸气体或蒸汽而导致积聚的实验,都应在通风橱内进行;
进行实验时,可调玻璃视窗开至据台面10-15cm,保持通风效果,并保护操作人员胸部以上部位;
玻璃视窗材料应是钢化玻璃.实验人员在通风橱进行实验时,避免将头伸入调节门内;