编辑: 贾雷坪皮 | 2015-05-21 |
15 入侵报警系统 入侵探测器 周界围墙封闭屏障处 应装
16 各业主及租赁单元内 宜装
17 水泵房和房屋水箱部位、配电站(所) 应装
18 紧急报警装置 各业主及租赁单元内 宜装
19 总服务台(或传达室、门卫室)、安防中心控制室 应装
20 大型地下汽车停车场(库) 宜装
21 公共区域残疾人卫生间 应装
22 防盗报警控制器、声光告警器 各业主及租赁单元内 宜装
23 安防中心控制室 应装
24 门禁控制系统 电梯 宜装
25 安防中心控制室 应装
26 车辆管理系统 大门或地块出入口 宜装
27 地下机动车库出入口 应装
28 车辆抓拍系统 (非道闸车牌识别系统) 地块车行出入口或集中停车库出入口 应装
29 无线对讲信号覆盖系统 全区域 应装
30 电子巡查系统 配电房、锅炉房、电梯机房、空调机房、总机房、停车库(场)、地下汽车库人防复杂区域、避难层、各楼层出入口以及其他重要部位 应装
31 控制、记录、显示装置 安防中心控制室 应装
32 实体防护 防盗防护门、防盗栅栏 安防中心控制室、财务出纳室 应装
33 业主及租赁单元 宜装 4.1.3 城市综合体安全技术防范系统要求配置 4.1.3.1 城市综合体旅馆部分参照4.1.1. 4.1.3.2 城市综合体商务办公楼部分参照4.1.2. 4.1.3.3 城市综合体住宅部分参照最新版的《苏州市居民住宅小区安全防范系统技术要求》. 4.1.3.4 城市综合体其他场所的安防建设参照相关标准、规范和要求. 4.1.3.5 城市综合体的公共区域部分安全技术防范系统应根据表3的要求配置: 城市综合体的公共区域部分安全技术防范系统配置表 序号 系统组成 与相关子系统 安装区域或覆盖范围 配置 要求
1 视频监控系统 彩色摄像机 城市综合体的所有出入通道 应装
2 城市综合体内的主要通道、公共活动场所、广场 应装
3 综合体建筑物制高点 宜装
4 沿街商铺外围 应装
5 候车区及周边配套的机动车、非机动车停车场(位) 应装
6 室内停车场(库)与外界相通的出入口、室内停车场(库)与其相连各功能区域、单体的通道 应装
7 地下停车场(库)层与层、库与库之间的车辆通道 应装
8 地下停车场(库)电梯厅 应装
9 停车场(库)内 应装
10 避难层 应装
11 不同功能区域转换的通道口 应装
12 电梯轿厢(含楼层显示器) 应装
13 自动扶梯 应装
14 与外界相通的楼栋出入口 应装
15 配电间、锅炉房、水泵房等重要设备机房门口 应装
16 地下人防复杂区域(移动电站、战时医院、救护所等)出入口 应装
17 城市综合体安防中心控制室及分控室 应装
18 入侵报警系统 紧急报警装置 总服务台、安防中心控制室 应装
19 大型地下汽车停车场(库) 宜装
20 公共区域残疾人卫生间 应装
21 防盗报警控制器、声光告警器 安防中心控制室 应装
22 门禁控制系统 安防中心控制室 应装
23 车辆管理系统 地块出入口 宜装
24 地下机动车库出入口 应装
25 车辆抓拍系统 (非道闸车牌识别系统) 地块车行出入口或集中停车库出入口 应装
26 无线对讲信号覆盖系统 全区域 应装
27 电子巡查系统 配电房、锅炉房、电梯机房、空调机房、总机房、停车库(场)、地下汽车库人防复杂区域、避难层、各楼层出入口以及其他重要部位 应装