编辑: lqwzrs | 2015-06-01 |
采取了隔声降噪措施;
对各生产车间等生产区地面、污水收集及处理系统、装置区、储罐区进行了防渗处理;
公司制定了《突发环境事件应急预案》,并在河口环保分局备案,配备了必要的应急设备.建设了高架火炬兼作事故火炬,厂区雨排口设置了截止阀门,建设了5000m3事故池,通过水泵将事故污水排入事故池;
报告书确定的卫生防护距离为装置区150m、罐区150m、污水站500m、硫氢化钠700m、酸性水汽提装置700m围成的包络线范围内无敏感保护目标;
公司设立了环保管理机构,制定了相应的环境保护管理制度.按照国家和地方有关规定设置了规范的污染物排放口、采样孔口和采样监测平台,危险废物暂存间设立了标志牌,特征污染物委托东营兴达环境检测技术有限公司进行定期监测.
三、东营兴达环境检测技术有限公司编制的《山东红海化工有限公司160万吨/年柴油改质及其配套项目(一期40万吨/年)验收监测报告》表明,验收监测期间:
(一)原料预处理装置加热炉、柴油加氢改质装置进料加热炉、柴油加氢改质装置汽提塔底重沸炉、柴油加氢改质装置分馏塔进料加热炉排气筒中SO
2、NOX、烟尘排放浓度均符合《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表3中标准要求.导热油炉排气筒中烟尘排放浓度符合《山东省锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2013)表2限值要求,SO
2、NOX排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2限值要求.
(二)厂界非甲烷总烃无组织排放浓度符合《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表5标准要求;
甲醇浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求;
硫化氢、氨、臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)二级标准限值要求.
(三)厂区总排污口中pH范围、CODcr、氨氮、悬浮物、石油类的最大日均值均符合《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570―2015)表1间接排放标准要求和东营国中环保科技有限公司进水水质要求.
(四)昼、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类标准要求.
(五)验收工况条件下,根据验收监测数据核算,CODcr排放总量为2.5064t/a,氨氮排放总量0.2496t/a,纳入东营国中环保科技有限公司管理;
二氧化硫排放总量为2.96t/a,氮氧化物排放总量为75.28t/a,均满足总量控制指标要求.
四、本项目工程经过整改,基本落实了环评及批复中的各项环保措施,主要污染物达标排放,符合建设项目竣工环境保护验收条件,项目竣工环境保护验收合格.
五、项目投运后,你公司要进一步加强各项环保设备运行管理,确保污染物稳定达标排放;
如遇环保设施检修、停运等情况,要提前向当地环保部门报告,并如实记录备查;
认真落实各项环境风险防范措施,定期开展突发环境污染事故应急演练,降低环境风险.按照山东省环保厅《关于进一步做好全省重点污染源自动监控联网工作的通知》(鲁环办函〔2016〕174)文件要求,排放烟囱超过45米,内径大于1米的高架源应安装自动监控设备.
六、由河口环保分局负责该项目的环境日常监督检查. 东营市环境保护局 2017年8月6日 抄送:市环境监察支队,河口环保分局. 东营市环境保护局办公室 2017年8月6日印发