编辑: glay 2015-06-19

在设计中,必须严格遵守国家有关法律法规、方针政策,按照现行 .5.电压互感器 电压互感器 作用是:把高电压按比例关系变换成 100V 或更低等级的标准 二次电压,供保护,计量,仪表装置使用.同时,使用电压互感器 可以将高电压与电气工作人员隔离.电压互感器虽然也是按照电磁 感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好 相反.电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路 的阻抗决定.当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电 流自动增大一个分量来满足一,二次侧之间的电磁平衡关系.可以 说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压http://doc.guandang.net/b43940807efc5084e201af5ec.html器. .6.限流电抗器 限流电抗器 限流电抗器应用在在 6~10kV 系统中常用的干式水泥电抗器 (NKL)的主要作用是限制短路电流.按照安装地点分为:母线电 抗器(其作用是限制短路电流,维持母线电压)和线路电抗器其作 用是限制线路短路电流. .电气设备选择的一般原则 电气设备选择的一般原则 供配电系统中的电气设备的选择,既要满足在正常工作时能安 全可靠运行,同时还要满足在发生短路故障时不至产生损坏,开关 电器还必须具有足够的断 流能力,并适应所处的位置(户内或户外), 环境温度,海拔高度,以及防尘,防火,防腐,防爆等环境条件电 气设备选择的一般原则主要有以下几条: (1)按工作环境及正常工作条件选择电气设备 1)根据设备所在位置(户内或户外),使用环境和工作条件,选择电气 设备型号. 2)按工作电压选择电气设备的额定电压. 3)按最大负荷电流选择电气设备的额定电流.电气设备的额定电流 IN 应不小于实际通过它的最大负荷电流 Imax(或计算电流 Ij), 即IN≥Imax 或IN≥Ij (2)按短路条件校验电气设备的动稳定和热稳定为保证电气设备在短 路故障时不至损坏,按最大可能的短路电流校验电气设备的动稳定 和热稳定. 动稳定:电气设备在冲击短路屯流所产生的电动力作用下. [此处图片未下载成功] 变电站电气主接线 变电站主接线的设计要求,根据变电站在电力系统中的地位, 负荷性质,出线回路数等条件和具体情况确定. 通常变电站主接线的高压侧,应尽可能采用短路器数目教少的 接线,以节省投资,随出线数目的不同,可采用桥形,单母线,双 母线及角形接线等.如果变电站电压为超高压等级,又是重要的枢 纽变电站,宜采用双母线带旁母接线或采用一台半断路器接线.变 电站的低压侧常采用单母分段接线或双母线接线,以便于扩建. ~10KV 馈线应选轻型断路器 馈线应选轻型断路器,如SN10 型少油断路器或 ZN13 型真 空断路器;

若不能满足开断电流及动稳定和热稳定要求时 若不能满足开断电流及动稳定和热稳定要求http://doc.guandang.net/b43940807efc5084e201af5ec.html时,应采用 若不能满足开断电流及动稳定和热稳定要求时 限流措施.在变电站中最简单的限制短路电流的方法,是使变压器 在变电站中最简单的限制短路电流的方法, 低压侧分列运行;

若分列运行仍不能满足要求 则可装设分列电抗 若分列运行仍不能满足要求,则可装设分列电抗 器,一般尽可能不装限流效果较小的母线电抗器 一般尽可能不装限流效果较小的母线电抗器. 故综合从以下几个方面考虑: 故综合从以下几个方面

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题