编辑: 向日葵8AS 2015-06-24

1 当设备面积为每50m2或不足50m2,管道长度为每50m或不足50m时,均应抽查3处,每处检查布点不应少于3个.当同一设备的面积超过500m2或同一管道的长度超过500m时,取样检查处的间距可适当增大.

2 可拆卸式绝热结构的检查数量为每50个或不足50个均应抽查3个.

3 当质量检查中有一处不合格时,应在不合格处附近加倍取点复查,仍有一处不合格时,应认定该处为不合格.

4 材料4.0.1 本章适用于对绝热层、防潮层、保护层等各种材料的质量检验. 4.0.2 绝热材料及其制品、粘结剂、耐磨剂、密封剂等的材质、规格和性能的检查数量应符合下列规定:

1 应从每次批量到货的材料中,根据设计要求按不同材质进行随机抽样检查.抽样的数量根据技术文件要求或由业主、总包方、监理与供货商协商确定.

2 当抽样检测结果有一项为不合格时,应再进行一次抽样复检.如仍有一项指标不合格时,应判定该批产品质量为不合格. Ⅰ 主控项目 4.0.3 绝热材料及其制品的材质、规格和性能应符合设计要求或相关产品标准的规定.对于现场抽样的性能检测,应符合设计文件的要求或相关产品标准的规定. 检验方法:检查材料的质量证明书和现场抽样的性能检测报告. 4.0.4 绝热工程所使用有机材料的燃烧性能应符合设计文件的要求和现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的规定. 检验方法:检查材料的质量证明书和现场抽样的性能检测报告. 4.0.5 用于与奥氏体不锈钢表面接触的绝热材料,其氯化物、氟化物、硅酸根、钠离子的含量,应符合现行国家标准《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》GB/T 17393的有关规定. 检验方法:检查材料的质量证明书和现场抽样的性能检测报告. 4.0.6 用于覆盖铝、铜、钢材的矿物纤维类绝热材料,应符合现行国家标准《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835的有关规定. 检验方法:检查材料的质量证明书和现场抽样的性能检测报告. 4.0.7 用于绝热工程的纳米绝热材料及纳米复合材料,其理化性能应符合设计要求或相关产品标准的规定.对于现场抽样的性能检测,应符合设计文件的要求或相关产品标准的规定. 检验方法:检查材料的质量证明书和现场抽样的性能检测报告. 4.0.8 粘结剂、耐磨剂、密封剂应符合设计文件的要求. 检验方法:检查产品的质量证明书和现场抽样的性能检测报告. 4.0.9 防潮层材料的材质、规格和性能应符合设计要求或相关产品标准的规定.对于现场抽样的性能检测,应符合设计文件的要求或相关产品标准的规定. 检验方法:检查材料的质量证明书和现场抽样的性能检测报告. 4.0.10 当胶泥类防潮层的加强布采用玻璃纤维布或塑料网格布等,胶泥材料和加强布的质量应符合下列规定:

1 胶泥材料应均匀细腻,粘稠度应适中,并应无杂质、渣块;

使用时间应在产品的保质期内. 检验方法:观察检查,检查产品的质量证明书.

2 当加强布采用玻璃纤维布时,其质量特性、经纬密度、厚度应符合设计要求;

当加强布采用塑料网格布时,其网格密度应符合设计要求. 检验方法:观察和尺量检查,检查产品的质量证明书. 4.0.11 保护层材料的材质、规格和性能应符合设计要求或相关产品标准的规定.对于现场抽样的性能检测,应符........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题