编辑: 过于眷恋 | 2015-07-13 |
2、电缆敷设前按有关要求做绝缘摇测实验;
4.
3、按照电缆敷设清单上电缆的型号规格,用汽车、吊车、叉车或人力将电缆运送到敷设地点.采用机械放电缆时,将机械选好适当位置安装,对于不便于用机械的地方采用人工放,必须使用滚轮;
4.
4、放电缆时用无线电对讲机做定向联络;
按清单上电缆的排列顺序将盘架好,电缆盘应用专用的起重架支起,架好的盘离地面距离以100mm为宜,电缆从盘的上部引出,不应在地面上或支架上拖放,有特殊要求的动力电缆要使用放线滚轮,严禁将电缆盘平放地面上而甩放电缆. 4.
5、在桥架上敷设电缆时,根据实际情况,事先将电缆的排列用
图表画出,避免电缆交叉混乱.电缆敷设顺序:先敷设集中的电缆,后敷设分散的电缆;
先敷设动力电缆,后敷设控制、通讯电缆;
先敷设长电缆;
后敷设短电缆,同一方向的电缆应尽量一次敷设完毕.敷设电缆的路径应有电缆专业人员来领头,每敷设一根电缆,应立即从末端开始整理、检查、固定和挂牌,留好长度,每根除了留好备用长度外,电缆长度不能超过接线高度1m,并锯断开始敷设下一根电缆,在用扎带固定电缆同时应把多余的扎带末梢剪去,并作出必要的敷设记录. 4.
6、电力电缆与控制电缆在直埋电缆通道的各层位置一般是从上到下按电力、控制、弱电电缆排列,并适当留有空位,电力电缆又可按电压等级排列,同一安装单位的通讯电缆放在同一层上.电缆构筑设施和电缆布置应充分满足电缆的允许弯曲半径.在电缆引入引出开关柜、配电盘时,为使电缆不受损伤,保证电缆弯曲半径,留有一定的检修余地. 4.
7、电缆敷设要尽量减少交叉和重叠,为此,一般宜将同侧的电缆一次敷设完毕,如不能一次敷设完时,应将其位置空出来;
电缆敷设应做到整体一致,引出方向,弯度相互间距等都要一致,以达到美观整齐;
电缆端部要穿管敷设时,应预留出适当长度,待排列、检查、固定完毕再穿管;
不同电压等级的电缆应分别穿在不同的保护管中,三相交流单芯电缆应同穿一根保护钢管,严禁分相穿管,穿完电缆的保护管应作封堵处理. 4.
8、电缆在支叉口经过时,应尽量减少电缆的人为交叉;
电缆与厂区道路交叉时,应敷设于保护管或沟道中;
直埋电缆应敷设在壕沟里,沿直埋电缆的上下部应铺以不小于100mm厚的细土层;
电缆敷设完毕,经检查无遗漏后,应按设计进行防火封堵. 4.
9、敷设保护管: 电缆保护管必须是内壁光滑无毛刺.保护管的选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性. 部分或全部露出在空气中的电缆保护管的选择,应遵守下列规定: (a)防火或机械要求高的场所,宜用钢制管.且应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求的防腐处理. (b)满足工程条件自熄性要求时,可用耐燃型塑钢管,部分埋入混凝土中等需有耐冲击的使用场所,塑料管应具备相应承压能力,且宜用可挠性的塑料管. (c)地中埋设的保护管,应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性.通过不均匀沉降的回填土地段等受力较大的场所,宜用钢管. (d)每管宜穿1跟电缆;
管的内径,不宜小于电缆外径或多跟电缆包络外径的1.5........