编辑: 丑伊 | 2015-07-13 |
1、范围 本技术要求用于户内安装的三相配电用的电力变压器及其辅助设备.
2、一般要求 变压器应选用一线品牌产品,并获得当地供电部门当年的入网许可. 变压器选用SCB13系列干式变压器.变压器冷却方式应为自然冷却和通过辅助风扇冷却两种方式. 所供变压器额定容量是指自然冷却状态单台变压器的容量.在厂区当地气候条件下,变压器应能在自然冷却状态满额定容量连续运行. 变压器应满足下列性能: 初级电压 10.5kV 空载次级电压 400V/230V 满载次级电压 380V/220V 联接组标号 Dyn11 额定频率
50 Hz 阻抗电压 4.0% 空载损耗 ≤1170W 负载损耗(75℃) ≤5200W 空载电流 ≤0.6% 高压分接范围 ±2x2.5% 额定负载工作寿命 不小于20年 绝缘水平 H
3、结构 变压器铁芯应采用进口优质高导磁性能硅钢片叠装而成,绕组与铁芯采用弹性固定装置,使变压器具有较低的空载损耗和噪音.
4、绕组 高压和低压绕组的中间不应有接头,所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时或运输途中由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力,高低压绕组按GB311进行短路试验时不应发生机械移动. 变压器初级绕组应在额定电压±2x2.5%处抽头,电压选择通过改变电压分接点金属连接线完成. 变压器高低压绕组绝缘等级为H级.
5、温度保护 变压器配置数字式温控器,就地安装在变压器柜上,应有至少2组高温及超温报警功能和辅助触点(高温、超温各1组,报警接点为无源触点,送至高压柜综保)以及温度变送输出(4~20mA模拟量信号). 变压器三相低压线圈内设置热电阻PT100以及PTC传感器,数字式温控器检测绕组温度显示绕组温度数值,并根据绕组温度控制风扇自动进行调温,输出高温报警以及超温跳闸信号.同时数字温控器还应具有传感器故障检测报警功能,定时风机开启以及风机故障报警功能. 数字式温控器应具有Modbus通讯总线接口.
6、配件 供货商应提供变压器配件,包括但不限于此(报单价,费用计入合同总价): (1)不锈钢铭牌;
(2)端子标记牌;
(3)变压器箱接地端子;
(4)变压器箱吊环;
(5)冷却风扇;
(6)绕组温度显示保护装置(数字式温控器);
(7)带活动门的变压器金属外壳(防护等级不小于IP3X);
(8)安全遮拦板;
(9)警示牌.
7、常规检查和试验 常规试验应包括但不限于: (1)视觉检查:设备的质量、结构、防护等级、总装配和面漆;
(2)所有控制、保护和监测设备的电气运行;
(3)按GB311的要求进行电气试验.
8、拒收 变压器及附件应按IEC有关规定通过所有的常规试验.若发生以下情况,采购人有权拒收变压器: (1)空载损耗及负载损耗超过规定值10%;
(2)阻抗电压偏离规定值5%以上;
(3)温升超过规定的数值. 低压开关柜
1、简要说明 低压开关柜应采用MNS2.0或同档次的抽屉式低压开关柜,应符合IEC、GB以及电力行业DL标准的要求,在国内相应行业拥有良好业绩,并获得当地供电部门当年的入网许可. 开关柜柜体结构及柜内电气设备电气性能应满足下列条件: 额定绝缘电压 1kV 额定工作电压 400V 额定脉冲耐受电压 8kV 主母线最大额定电流 4000A 配电母线最大额定电流 1600A 母线短时耐受电流(1s) 50kA 母线峰值耐受电流 105kA 低压开关柜和控制柜的设计应包括功能单元,控制保护以及仪表设备等,对每个设备位置留有适当的空间便于进线和出线,利于接线扩展,固定件的维修及部分元件的调换.