2、结构 低压开关柜采用抽屉式组合结构,柜内每个装置应连续运行,其防护等级应达到IP4X. 低压开关柜应采用后出线方式,额定电流250A及以下断路器回路采用标准抽屉及触头结构;
额定电流400A及以上断路器回路采用固定封闭间隔,断路器采用插入式安装;
对于含有变频器及软启动器的回路采用固定封闭间隔,承包人应在柜内设置散热风扇,以保证变频器及软启动器的稳定运行. 低压开关柜应在最大短路故障时安全运行,并应能承受由此引起的热应力和机械应力,在故障条件下,压力释放的通道不允许面向操作人员. 元件板、门、罩子和框架的总装配应平滑嵌装,无波纹出现,应提供所必需的肋和支架以减小敲击,保证功能单元装配既整齐又牢固. 应避免出现未经加工的毛边,角和边缘都应呈圆角型,连接处和接地处要求平滑,不允许出现裂缝接点和断裂. 曲拐、手柄、表计和附件的切割处应锐利平净,门应装有铰链和锁,装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂. 可移动的门和框架应安装在铰链、销子或托架上,并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定,超过0.5平方米面积的门板应备有提升把手. 柜体采用防腐蚀性强的敷铝锌钢板,厚度不小于2.5mm.型钢支架、框架的结构件用螺栓紧固连接而成.所有框架零件应为免维护型.开关柜内部划分为四个区域:水平母线区、垂直母线区、电器设备区和电缆区,区域之间应采用敷铝锌钢板或阻燃性材料隔开成为相互独立的全封闭结构,应严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路. 低压开关柜功能单元之间及内部小室之间均应分隔.一旦发生故障电弧,应能在极短时间内灭弧.每个功能单元在故障条件下应能承受由此引起的热应力和机械应力.开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏,具有防内部电弧故障的能力. 一次接插件要求提供相应的试验报告,一次接插件上应装有特制弹簧保证连接的可靠.同时,在所有有连接的部分都应经镀银处理以降低接触电阻,改善内部发热情况,保证可靠性. 开关柜顶部设自然通风网盖,但不应降低外壳防护等级要求. 柜体表面处理采用聚酯环氧树脂粉末喷涂,要求面板喷涂均匀平滑、外表美观、结构合理匀称、平直度高,颜色要得到业主的同意并与变压器外柜保持一致.
3、标记 每台低压开关柜的功能单元、附件及终端盒应设置标记.
4、低压开关柜内动力线 低压开关柜的动力线应供有进线、出线的主回路,功能单元之间相互连接,动力线应根据要求采用线排或电缆,并适应每个装置的额定电压,额定电流和最大故障条件. 母排系统应符合IEC60439,并且全封闭在低压开关柜的分舱内.母排应镀锡处理.母排绝缘采用空气或环氧树脂,并符合开关柜的工作电压.母排应按IEC431采用刚性硬拉,高导电的电解铜.母排的截面在整个长度内应均匀,其截面应能承载连续的负载电流.母排的接触点应确保有效的导电和牢固的连接,不同金属的连接处应防止腐蚀.母排的孔应钻得光洁,母排夹紧螺栓应用高拉伸的不锈钢.母排不应由功能单元支撑,支持母排的绝缘子或其他的材料应有合格的性能,以适应机械及电气要求.母排的排列应便于电缆连接,检查及维修.为便于扩展,母排的终端应钻孔,并支撑,以能承受故障条件. 供货商应提供满足系统要求的中性和接地母排. 上述母排要预先钻孔便于连接. 低压开关柜内的动力线采用相色识别: A相黄;